|
發布時間: 2018-2-8 00:29
正文摘要:功能描述: 此工業級板的作用是,模塊供電后,觸發光耦工作(觸發方式有兩種,一種高電平,一種低電平),繼電器立即吸合,然后根據調節電位器設定的時間進行延時,當延時時間達到設定值時,繼電器斷開停止工作,等 ... |
| 能用嗎?我下來改30A繼電器 |
| 謝謝分享!!!!!!! |
| 電路雖然可以正常工作,但還有一些標準,R9應該改接到R1的2腳與U1的7腳之間,這樣可以保護U1,以防R1調到最小時U1因為內部放電管的C極直接與VCC短路導致U1損壞。另外,電路還可以簡化一下,R3,R8可以省略。 |
| 無法下載 怎么辦 |
llssll1024 發表于 2018-9-11 17:00 對對,這個方向好像反了 |
| D1極性錯了 |
| 感謝分享 |
| 謝謝分享 |
| 謝謝分享 |
| 繼電器二極管不是應該反向嗎? |
| 真的非常不錯 給你點贊! |
Powered by 單片機教程網