      維修經驗與測量技術的有機結合~接修變頻器報過流故障

      [復制鏈接]
      ID:144370 發表于 2017-2-14 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      維修經驗與測量技術的有機結合~接修一臺變頻器報過流故障。測量發現變頻器接線端子N與U電阻為零歐姆,拆開模塊-模塊內部IGBT無燒痕,清白如新,用萬用表直接量U相下臂管的D,S極––確實短路!
      1.jpg
      2.jpg
      3.jpg
      回復

      使用道具 舉報

      ID:144370 發表于 2017-2-14 20:50 | 顯示全部樓層
      模塊型號MUBW15-12F7