關于AD值跳動問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
我使用AD620儀表放大器來采集半橋稱重傳感器 的數據,但是壓力采集的AD數值有10個單位左右的跳動,不知道什么原因造成的,有大佬幫看一下嗎?


這是采樣原理圖



這一路AD數據會發生跳變,其他使用電位器的不會有這么大的跳動 ,其中紅色為壓力傳感器的數據,青色為電位器取樣的數據。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:530941 發表于 2024-4-12 16:23 | 只看該作者
我一共使用兩路AD來取樣,一路是電位器的AD數值,一路是壓力傳感器的AD數值,電位器的數值很穩定,壓力傳感器的數值跳動卻很大,是電路上的原因嗎?
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:883242 發表于 2024-4-13 21:36 | 只看該作者
就不應該用AD620,又貴又不穩定,隨便找個國產兩三塊錢的Sigma-Delta ADC都比你這個電路好一百倍,芯海、海芯、天微……
回復

使用道具 舉報

地板
ID:530941 發表于 2024-4-15 08:34 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-13 21:36
就不應該用AD620,又貴又不穩定,隨便找個國產兩三塊錢的Sigma-Delta ADC都比你這個電路好一百倍,芯海、海 ...

已經做了,現在只能在這上面優化了
回復

使用道具 舉報

5#
ID:883242 發表于 2024-4-15 11:53 | 只看該作者
少年阿舍 發表于 2024-4-15 08:34
已經做了,現在只能在這上面

要想糊弄過去也簡單,加大取平均值的樣本數量就行了。