關于定位和非定位漏水傳感器的使用

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
最近想看一下漏水傳感器,發現好像沒啥資料,可能是我不會搜,找不到自己想要的。目前整理到的資料就是:下圖一定位漏水傳感器,4根線,兩根信號線,兩根感應線,有水的時候,兩根感應線短路。下圖二,非定位漏水傳感器,兩根感應線,有水的時候,兩根感應線短路。都是感應線短路,是怎么做到一個是定位,一個是非定位的。請各位大神幫忙指點一下。

圖一定位漏水檢測示意圖.png (81.6 KB, 下載次數: 45)

圖一定位漏水檢測示意圖.png

圖二非定位漏水檢測示意圖.png (143.53 KB, 下載次數: 45)

圖二非定位漏水檢測示意圖.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:857072 發表于 2023-2-20 18:44 來自觸屏版 | 只看該作者
定位的感應線有阻值把
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:94031 發表于 2023-2-20 19:58 | 只看該作者
定位和非定位漏水傳感器區別:非定位兩根線,只要感應到有水就輸出信號;定位四根線,感應到有水能輸出電阻值,再根據電阻值確定水位。