5V單片機用什么電路檢測AC220V開關信號?

  [復制鏈接]
ID:65237 發表于 2022-9-6 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
望高手指點這個用什么電路檢測最好
51hei.png

控板-V1.0-20220906.pdf

10.42 KB, 下載次數: 9

回復

使用道具 舉報

ID:680011 發表于 2022-9-6 20:54 | 顯示全部樓層
用光耦就可以,簡單方便,直接。
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2022-9-6 21:21 | 顯示全部樓層
你的R17、R12就是檢測220V存不存在的啊!
回復

使用道具 舉報

ID:16255 發表于 2022-9-7 00:02 | 顯示全部樓層
光耦是個不錯的選擇。做好電源隔離最好。
回復

使用道具 舉報

ID:332444 發表于 2022-9-7 08:10 | 顯示全部樓層
雙向可控硅還用橋堆?!根本就是外行.過零檢測看我帖子.
回復

使用道具 舉報

ID:57657 發表于 2022-9-7 08:14 | 顯示全部樓層
參考下萬用表的交流電壓檢測電路,然后移植進去即可。
回復

使用道具 舉報

ID:123289 發表于 2022-9-7 08:44 | 顯示全部樓層
一切能將【AC220V開關信號】轉換成,單片機可以識別的信號都可以。例如:
用【AC220V開關信號】驅動一個繼電器,讓單片機識別觸點信號;
將【AC220V開關信號】整流后用電阻分壓(單片機帶為運行);
用變壓器將【AC220V開關信號】隔離、降壓后,再整流;
用【AC220V開關信號】點亮氖泡,再以感光元件轉成0-5V信號;
……
回復

使用道具 舉報

ID:65237 發表于 2022-9-7 09:22 | 顯示全部樓層
謝謝大家的指點 我想要的低成本的,那種光耦繼電那些都 在成本以外了 前面是阻容降壓穩壓給單片面供電
如圖
51hei截圖20220907092107.png
回復

使用道具 舉報

ID:1034262 發表于 2022-9-7 12:11 | 顯示全部樓層
用光耦最簡單可靠方便便宜還隔離。
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2022-9-7 14:51 | 顯示全部樓層
回復

使用道具 舉報

ID:283954 發表于 2022-9-7 15:57 | 顯示全部樓層
弄個磁環繞用漆包線幾圈,220V電源線穿腸過,又隔離又便宜,又能檢測電流大小。
回復

使用道具 舉報

ID:607312 發表于 2022-9-14 16:06 | 顯示全部樓層
這個電路我才疏學淺了,既然沒看明白
回復

使用道具 舉報

ID:624769 發表于 2022-9-14 17:34 | 顯示全部樓層
阿飛7812 發表于 2022-9-7 09:22
謝謝大家的指點 我想要的低成本的,那種光耦繼電那些都 在成本以外了 前面是阻容降壓穩壓給單片面供電
如 ...

低成本也不是這樣低的,
開關導通兩端的確是 0V, 但是停電了,兩端也是0V 啊!!!
如果你只是要判斷 開關是否閉合,用雙刀開關就好了,還要什么其他元件啊?
先確定,你到底要檢測的是,“電”  還是 “線路”  然后,確定,要達到這個目的,需要什么元件。
回復

使用道具 舉報

ID:656419 發表于 2023-6-21 14:35 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-9-7 08:44
一切能將【AC220V開關信號】轉換成,單片機可以識別的信號都可以。例如:
用【AC220V開關信號】驅動一個繼 ...

前輩你好,,,
用【AC220V開關信號】驅動一個繼電器,讓單片機識別觸點信號;
上面這個方法  能推薦兩個繼電器嗎?找了好久沒找到合適的,我需要3.3V單片機識別,,,
--------------------------------------------------------------------
用變壓器將【AC220V開關信號】隔離、降壓后,再整流;
這個方法簡單點就是 搞個3.3V電源?輸入的是600ma電流 會不會太大?

請您指點一二,感謝!
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2023-6-21 16:45 | 顯示全部樓層
axjuan 發表于 2023-6-21 14:35
前輩你好,,,
用【AC220V開關信號】驅動一個繼電器,讓單片機識別觸點信號;
上面這個方法  能推薦兩 ...

你單獨發個帖子吧,樓主是RC降壓供電,用的人很少,估計跟你的電路完全不同,而且他的成本要求卡的很死,跟你的需求也不一樣,別人怎么可能一概而論?
回復

使用道具 舉報

ID:1084404 發表于 2023-6-21 17:07 | 顯示全部樓層
需要檢測220V交流電 通和斷兩種狀態,用mcu識別出來。
現在220V AC全波檢測電路,只需要一個光耦就可以了。
R1很重要一定要用大功率的。并且阻值盡可能大,取100K~330K都可以,因為R1在這里限流作用,如果去掉,光耦很容易損壞。
當220V有電時,通過全波整流后,光耦就會導通,220VPowerON_FB就會反饋高電平到MCU。
當220V沒電時,光耦處于截止狀態,220VPowerON_FB就會反饋低電平到MCU。

當然 半波 的也可以,這樣成本也會降下來,大家可以去試試。
回復