欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2674|回復: 6
打印 上一主題 下一主題
收起左側

光耦控制PLC接地位置請教,以及電阻阻值如何確定?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
現在有兩組獨立的電路,光耦左邊觸發右側電路。 右側需要給PLC一個低電平。PLC為24V供電,給PLC的低電平為了 點亮一個指示燈LED和觸發與指示燈串聯的光耦用,內部已經有限流電阻,只需提供低電平。請教幾個問題。
1. R8和R10是都需要還是其中一個就可以了,他們的阻值\功率應該怎么計算。
2.PLC的輸入點應該接在右側的哪個點位(1,2,3,4) 個人認為肯定不是3、4這樣直接拉低,應該是不可能的,控制電路沒有意義。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:301191 發表于 2022-1-14 07:32 | 只看該作者
頂一下
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:752974 發表于 2022-1-14 08:25 | 只看該作者
這個兩個電阻都不需要,1,2接PLC,3接GND。注意光耦左側的電路,需要限流電阻及控制端。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:213173 發表于 2022-1-14 08:26 | 只看該作者

回復

使用道具 舉報

5#
ID:65956 發表于 2022-1-14 08:33 | 只看該作者
接2和4是屬于NPN輸入控制方式,其中R10可去除,把R8阻值再加大,多大就看你要過多少電流,這個歐姆定律自己去算,如果是PNP輸入的話,那就去掉R8,用1和2直接輸入,至于R10要多大電阻同理計算即可
回復

使用道具 舉報

6#
ID:161164 發表于 2022-1-14 09:34 | 只看該作者
PLC是工業用的
沒那么嬌氣
平常就是接一些開關什么的
U3的4腳直接接PLC
U3的3腳直接接地
回復

使用道具 舉報

7#
ID:450619 發表于 2022-1-14 10:35 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-1-14 09:34
PLC是工業用的
沒那么嬌氣
平常就是接一些開關什么的

是的 是的,我也一下想通了。我直接把光耦當一個觸點開關。+24流過PLC  電路觸發電路,通過817 接地  電路就通了。并不需要另外什么電路。
  主要是一開始把817和干觸點電路分的 太開,總想著需要供電。
回復

使用道具 舉報