單片機+rs485隨機發送亂碼,這是為何呢?附電路圖

  [復制鏈接]
ID:496704 發表于 2020-11-6 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
1.jpg
如題,又來請教各位了。圖上是stm8SF103  3.3V 的單片機接的一個485電路。485芯使用了MAX3485.
問題1:
之前發現485中間那個電阻R24如果加上會發現485里面收到的數據都是0,但是485向外發送正常。去掉以后就完全正常了。不知各位有沒有遇到?
連接是一邊這個另一邊是一個電腦接的232轉485有源的轉換器。我自己覺得應該是差分電平不正常,但是發送正常接收為何不正常呢?有點不理解。
問題2:
我無意間發現一個問題,就是我插上電片機的SWIM調試線時候,發送和接收都正常。但是一旦拔下這根調試線線。
單片機沒有任何的發送動作,但是在485的另一端就一直發瘋似的得到各種隨機的數據。我想一定是我設計的問題,但是不知道怎么做,考錄到可能是干擾,于是在芯片旁邊電源處加上一個電容。不知道是否可以緩解這種問題。


最佳答案

查看完整內容

去掉R24這個反射電阻,親測有效,幾十米內不要接
回復

使用道具 舉報

ID:227393 發表于 2020-11-6 10:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
去掉R24這個反射電阻,親測有效,幾十米內不要接
回復

使用道具 舉報

ID:621707 發表于 2021-1-21 10:10 | 顯示全部樓層
我也遇到了和樓主相同的問題,用SP3485制作485電路時加上R24那顆電阻沒問題,但是使用MAX485ESA芯片時加上R24就只發不收,有人說推薦在通信速率大于19.2Kbps或線路長度大于500米時,才考慮加接匹配電阻,并且匹配電阻是接在首末兩端
回復

使用道具 舉報

ID:752974 發表于 2021-1-21 15:15 | 顯示全部樓層
硬件電路沒有問題,R24是端電阻,或者叫反射電阻,應該是120R,通信距離大于300米(400米)才用,并且端電阻是接在首末兩端。軟件上和RS232使用方法一樣,較簡單。根據你描述的現象,仔細查接線,(PCB的布線也很重要)
回復

使用道具 舉報

ID:25310 發表于 2021-1-21 16:19 | 顯示全部樓層
如果不是直接用到項目上R24直接不要,在實際使用中在總線末端直接并一個120歐姆電阻匹配阻抗。單獨模塊上不用配電阻,R24也可以弄個10K電阻。
回復

使用道具 舉報

ID:879809 發表于 2021-1-23 18:13 | 顯示全部樓層
我畫電路板從來都沒放過R24這個電阻,如果確實需要,就在端子上擰一個。
回復

使用道具 舉報

ID:811405 發表于 2021-1-28 09:23 | 顯示全部樓層
RS485接收和發送有問題,傳輸距離是否對結果產生了影響
回復

使用道具 舉報

ID:247778 發表于 2021-7-1 15:50 | 顯示全部樓層
sgq657785 發表于 2020-11-6 10:26
去掉R24這個反射電阻,親測有效,幾十米內不要接

解決了多謝
回復

使用道具 舉報

ID:947890 發表于 2021-7-1 15:59 | 顯示全部樓層
RS485接收和發送有問題,傳輸距離是否對結果產生了影響
回復

使用道具 舉報

ID:912547 發表于 2021-7-1 17:44 | 顯示全部樓層
別接電阻
回復

使用道具 舉報