通訊協議  PELCO-D.
單片機:2051
由電腦端發送信息,經由COM1口,由232轉485,接到電平轉換器6LB184,再接到單片機上。因為單片機只用來接收,所以485控制端直接接地.
現在遇到的問題時,當電腦端發送信息時,AB線上可以檢測到電壓差,但是比較小。不到1V,單片機端沒有反映。。我用VCC直接接到RXD端,單片機串口中斷程序執行。。現在的問題是,我不知道還有什么地方會出問題導致不能通訊了?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:735148 發表于 2020-5-8 15:07 | 只看該作者
已經解決了  ,還是數據手冊看的不仔細。。2051的RXD,TXD都在P3口,當作輸入端使用時,應該先全部給‘1’.