人體紅外感應模塊輸出不穩定是什么情況?(求解)

[復制鏈接]
ID:130231 發表于 2020-2-19 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
人體感應模塊輸出不穩定是什么情況?,是正常的嗎?有工程師解決了嗎。求解 0.jpg

回復

使用道具 舉報

ID:282850 發表于 2020-2-21 16:09 | 顯示全部樓層
這個是監測移動的紅外源,對于靜止或移動極慢的紅外源不動作是正常現象。因為任何物體都會發射紅外線,除非絕對0度(-273.15C)。
回復

使用道具 舉報

ID:115923 發表于 2020-2-21 16:45 | 顯示全部樓層
所以 ,不可以直接 控制使用。 需要通過單片機或者加濾波電路的辦法 ,來清除 誤動作,干擾的信號
回復

使用道具 舉報

ID:462827 發表于 2020-2-21 19:10 | 顯示全部樓層
這個傳感器在產生動作后會有8秒左右的不響應期,如果想縮短這個時間以便反應更靈敏得定制,你在購買的時候應該會在資料頁面上會有提到。
回復

使用道具 舉報

ID:130231 發表于 2020-2-29 16:18 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-2-21 16:09
這個是監測移動的紅外源,對于靜止或移動極慢的紅外源不動作是正常現象。因為任何物體都會發射紅外線,除非 ...

好的。謝謝!
回復

使用道具 舉報

ID:130231 發表于 2020-2-29 20:12 | 顯示全部樓層
zhaobolove 發表于 2020-2-21 16:45
所以 ,不可以直接 控制使用。 需要通過單片機或者加濾波電路的辦法 ,來清除 誤動作,干擾的信號[em ...

輸出可是低電平,加濾波電路,沒聽說過。
回復

使用道具 舉報

ID:494707 發表于 2020-3-1 21:43 | 顯示全部樓層
zqy181818 發表于 2020-2-29 20:12
輸出可是低電平,加濾波電路,沒聽說過。

你用這個怎么不穩定?可以考慮直接用紅外探頭輸出數字信號(有這種熱釋電探頭賣,難找),或用普通探頭輸出后用模擬放大器的放大,在用普通帶AD的單片機采集(放大200倍后,信號幅度還是能達到幾十毫伏,探測距離不比這種模塊的探測距離差)。信號數字化后你可以程序做自己的檢測人體策略,更智能
回復

使用道具 舉報

ID:861135 發表于 2020-12-16 09:29 | 顯示全部樓層
這個模塊只對運動的人檢測,手揮動或者人不動是檢測不了的。如果要檢測人靜止不動可以用PCR毫米波雷達傳感器那種