電機一動USB轉485模塊通訊就很容易斷開,查了3天了

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
如圖:寫命令 電機延 時3秒轉動 ,電機一動USB轉485模塊就很容易斷開(有時操作一次就斷開,有時操作幾十次也不斷開),顯示寫錯誤、相應超時。此時用示波器測試485芯片AB腳無信號。請問有什么可能原因?查了3天了 ,實在找不到問題,求大神們指點!其他設置都一樣,把電機轉動去掉就一切正常。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

6#
ID:434915 發表于 2019-12-26 10:56 | 只看該作者
已解決,換USB口,原用電腦前面的USB口,改成用電腦后面的USB口,這樣干擾小就可以了
回復

使用道具 舉報

5#
ID:510365 發表于 2019-12-21 05:18 | 只看該作者
電機在轉動的時候會有強烈的電磁干擾 你要對你的電路做好足夠的屏蔽和抗干擾措施
回復

使用道具 舉報

地板
ID:669096 發表于 2019-12-20 13:31 | 只看該作者
信號干擾了,請使用屏蔽雙絞線!然后屏蔽端一側接地,另外一側不要接地!
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:395176 發表于 2019-12-20 12:39 | 只看該作者
測量一下485芯片電壓波動
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:619594 發表于 2019-12-20 12:10 | 只看該作者
你好!
應該是電磁干擾造成程序跑飛