STC89C52RC單片機工作時30引腳與GND之間正常電壓是多少?

[復制鏈接]
ID:440128 發表于 2019-6-21 20:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
誰能告訴我STC89C52RC單片機工作時30引腳與GND之間正常電壓是多少?我通電是電壓為5v左右,但有人跟我說正常為1點幾伏,但是我的單片機還能正常工作,現在有疑問?

回復

使用道具 舉報

ID:94031 發表于 2019-6-22 09:05 | 顯示全部樓層
30引腳(ALE)是交流脈沖電壓,由于測量表的內阻特性不一樣,所以測量數值不一樣。
回復

使用道具 舉報

ID:207421 發表于 2019-6-22 21:38 | 顯示全部樓層
可看官方資料。
如果晶振11.0592M, 那么這個腳頻率大概是1.8MHz左右,VCC=5V, 默認系統設置時,那么此腳電壓也就1.7V左右
ale.jpg
回復

使用道具 舉報

ID:524818 發表于 2019-6-23 22:56 | 顯示全部樓層
只有能正常工作,可以不用管他
回復

使用道具 舉報

ID:571013 發表于 2019-6-24 17:40 | 顯示全部樓層
只有能正常工作,可以不用管
回復

使用道具 舉報

ID:440128 發表于 2019-6-24 20:16 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2019-6-22 21:38
可看官方資料。
如果晶振11.0592M, 那么這個腳頻率大概是1.8MHz左右,VCC=5V, 默認系統設置時,那么此腳電 ...

謝謝啦
回復

使用道具 舉報

ID:571148 發表于 2019-6-24 20:21 | 顯示全部樓層
正常電壓不是5v嗎
回復