1)顯示內容:電壓當前值;最大電壓值;最小電壓值;電壓合格率;超上限率;超下限率;電壓上、下限給定值、當前時間; 2)利用小鍵盤實現電壓上、下限給定值的輸入和顯示選擇命令; 3)電壓采樣周期為1秒,平均值的計算周期為2分鐘,所求得的電壓平均值作為統計和計算的依據,統計和計算以一天為單位,超過24小時則從頭開始統計計算; 4)超上限率=(其中超上限的次數)/(采樣計算得到的總的電壓平均值次數)*100%;超下限率的計算公式與此類似; 5)合格率=1-超上限率-超下限率; 6)顯示北京時間,可調整; 7)當前電壓超上限或下限時,利用蜂鳴器報警;
|