欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 1827|回復: 3
打印 上一主題 下一主題
收起左側

關于MCU+RS485多機通信中,部分從機未接入的編程思路

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:479916 發表于 2019-3-12 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做一個多機通信485的程序,為了控制主、從機的發收機制,采用主、從機一問一答的形式,設計1主3從,但實際應用中可能會有部分從機沒有接入。這樣,主機在尋址那臺未接入的從機的時候,從而沒有應答,破壞了一問一答的機制。該如何解決,求哪位大俠告訴一下!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:404160 發表于 2019-3-12 18:32 | 只看該作者
超時處理。數字通訊中一定有校驗、應答、超時等處理過程。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:479969 發表于 2019-3-12 20:15 | 只看該作者
設置超時時間,如果在超時時間內沒有有效應答則視為從機失效,跳過,呼叫下一地址。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:466164 發表于 2019-3-12 21:25 | 只看該作者
主機延時等待一會,跳出并報錯,報未接入從機。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表