單總線器件如何多用?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
#
50黑幣
如DS18B20 DHT11等都是單總線控制,如果想要控制多個DHT11 采集不同地點的數據,該如何寫程序。一個IO對應一個外擴。我把一個的程序 復制粘貼 改下名字寫第二個采集,但運行的只有一個,數據顯示的十位個位還一樣, 是程序運行下來就執行一個了,我加WHILE(1)無限執行,還是一個。求解決。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:213173 發表于 2022-8-18 09:06 | 只看該作者
兩種DS18B20多點測溫示例



DS18B20單線多點溫度測量 仿真.rar

65.73 KB, 下載次數: 7

DS18B20多路測溫報警 仿真.rar

79.48 KB, 下載次數: 5

回復

使用道具 舉報

樓主
ID:447740 發表于 2022-8-18 00:06 | 只看該作者
DS18B20本身有64位ROM,一條線能接幾百個,靠地址分辨傳感器。
DHT11只是采集數據,數字方式傳輸,本身沒有可用于分辨的ID,每條線只能接1個。
如果每個IO對應一個外擴,可以通過復制,改名,讀取接在每個IO的數據,定義一個二維數組,把溫濕度分別放在對應的數組里,比如int data[10][2]  data[0][0]放0號的溫度data[0][1]放0號濕度,以此類推。
出現只能運行一個,需要仔細檢查復制過來的程序,還有定義的IO。我做的測8個口溫濕度都正常,你的思路對,可能就是復制過來的或者定義的IO,出現錯誤