欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 10157|回復: 1
打印 上一主題 下一主題
收起左側

STM32 F4 SPI中斷接收不定長數據

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:309801 發表于 2018-5-28 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的軟件是STM32CUBUMX,用SPI1做從機,中斷接收數據,并在中斷中處理數據,然后通過SPI3(主機)將數據發送出去。問題是用串口看接收到了數據,用邏輯分析儀連接的主機,檢測不出數據,測試了幾次,覺得問題應該出現在中斷中,程序如下:

中斷:
/**
* @brief This function handles SPI1 global interrupt.
*/
void SPI1_IRQHandler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN SPI1_IRQn 0 */
SpiReceive_RXNE(&hspi1);
  /* USER CODE END SPI1_IRQn 0 */
  HAL_SPI_IRQHandler(&hspi1);
  /* USER CODE BEGIN SPI1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SPI1_IRQn 1 */
}

void SpiReceive_RXNE(SPI_HandleTypeDef *hspi)  
{  
    uint32_t temp;  
  
  if((__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi,SPI_FLAG_RXNE) == RESET))
  {   
    HAL_SPI_DMAStop(&hspi1);  
        temp = hspi1.hdmarx->Instance->NDTR;  
        SpiType1.rx_len =  receivelen - temp;   
    SpiType1.rec_flag=1;
    HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1,SpiType1.SPI_DMA_rxBuf,receivelen);   
}
}  

主程序:
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_SPI1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_SPI3_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1,SpiType1.SPI_DMA_rxBuf,receivelen);  
  __HAL_SPI_ENABLE_IT(&hspi1, SPI_IT_RXNE);
  
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
  
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
if(SpiType1.rec_flag==1)
{
  SpiType1.rec_flag=0;  
  HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi3,SpiType1.SPI_DMA_rxBuf,SpiType1.rx_len,1000);
  HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
}
/*printf("\n\r %d,%d,%d,%d,%d",SpiType1.SPI_DMA_rxBuf[0],SpiType1.SPI_DMA_rxBuf[1],SpiType1.SPI_DMA_rxBuf[2],SpiType1.SPI_DMA_rxBuf[3],SpiType1.SPI_DMA_rxBuf[4]);
HAL_Delay(500);*/
  }
  /* USER CODE END 3 */
}


SPI_FLAG_RXNE,它的標志位沒有清除,因為在庫函數中沒有清除這個標志位的函數,百度過,說可以把SPI_FLAG_RXNE改成SPI_FLAG_BSY,改后的數據也不對,邏輯分析儀上只能檢測出一個數據,是發送的最后一個數據。請問有什么辦法可以解決?感謝