欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 13223|回復: 10
收起左側

stc單片機IO口怎么檢測到外部電壓?

[復制鏈接]
ID:323998 發表于 2018-5-23 16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
15黑幣
本帖最后由 wauuvs 于 2019-6-26 16:31 編輯

已解決,謝謝

最佳答案

查看完整內容

不能拉低waterline 直接把那一句刪掉
回復

使用道具 舉報

ID:336165 發表于 2018-5-23 16:44 | 顯示全部樓層
不能拉低waterline
直接把那一句刪掉
回復

使用道具 舉報

ID:319344 發表于 2018-5-23 17:25 | 顯示全部樓層
確定P5.4和P5.5的模式設置在準雙向口嗎?現在的問題應該是檢測P5.5腳的輸入達不到高電平狀態,你先試試給它加一個高電平5V,看看燈是否熄滅,電路圖我不好判斷,應該是經過你深思熟慮的吧,如果外加一個高電平燈熄滅了,可以試試用導線連接,是否也會熄滅,如果還熄滅了,我只能認為水的導電性太差,你可以往里面撒些鹽再試試,估計問題就能解決了

評分

參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:336678 發表于 2018-5-23 17:46 | 顯示全部樓層
有幾個問題:

1.  原理圖不詳細,LED在哪里看不到,VCC電壓是多少?。
2. 這兩個端口是否可以分別設置輸入和輸出?
3. 把圖中三極管換位PNP的,P5.4改為L(zhǎng)ow level來控制VCC供電。

評分

參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:323998 發表于 2018-5-24 09:22 | 顯示全部樓層
wenzedong 發表于 2018-5-23 17:25
確定P5.4和P5.5的模式設置在準雙向口嗎?現在的問題應該是檢測P5.5腳的輸入達不到高電平狀態,你先試試給它 ...

你好,硬件電路是經過測試的,實際中我是用數碼管顯示的,而不是LED,為了簡潔讓大家明白,所以我把它替換成LED的概念,IO口根據那個官網的表格設置成了準雙向口,現在就是有個問題,他文檔上面寫著IO口如果要讀外部輸入,那就要先鎖存1,斷開內部的下拉晶體管(我不知道在C里面是不是直接給他賦值1),如果已經賦值為1,那么再檢測是否為高電平感覺有點沒用,畢竟在之前已經賦值為1了,所以肯定是1的,我這個硬件電路,也沒辦法拉低IO口
回復

使用道具 舉報

ID:323998 發表于 2018-5-24 09:27 | 顯示全部樓層
Robertzhang 發表于 2018-5-23 17:46
有幾個問題:

1.  原理圖不詳細,LED在哪里看不到,VCC電壓是多少?。

你好,實際中我是用數碼管來顯示的,為了節省時間,就把它替代成LED來作為一個提問,好讓大家容易了解,VCC的電壓是4.75V,這兩個端口都是設置為準雙向口,如果硬件部分是這樣,那么應該怎么寫,他才能檢測當中間那個水位是否接通尼?
回復

使用道具 舉報

ID:323998 發表于 2018-5-24 09:51 | 顯示全部樓層
問題已經解決了,謝謝大家的回答,因為我的硬件電路只可以根據是否有高電平輸入才能進行判斷是否導通,因此作為接收的IO口的P5.5,不能設置為準雙向口(因為內部會有個弱上拉,導致輸入時候無法識別是懸空還是有高電平輸入),只能設置為開漏,還有種辦法就是我把這兩個設置為比較器,進行壓降的比較,來進行判斷
回復

使用道具 舉報

ID:7485 發表于 2018-5-24 10:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ahshmj 于 2018-5-24 10:10 編輯

看來你點的知識比較薄弱。

微信圖片_20180524100227.jpg 圖中漏寫了:接P5.5的,接電極“B”。
回復

使用道具 舉報

ID:7485 發表于 2018-5-24 10:06 | 顯示全部樓層
程序和檢測按鍵的一樣。如果你檢測的液體導電性能不好,可以加三極管。如果是普通的自來水、井水,不加三極管也可以。
回復

使用道具 舉報

ID:337139 發表于 2018-5-24 10:59 | 顯示全部樓層
首先確定P5.4和P5.5的模式設置。其次是檢測硬件P5.5腳的低高電平狀態是否可以轉換,可以先用表筆來測試一下。如果這兩個條件能達到的,再看軟件的調試情況來看看燈是否熄滅。沒有全部的電路圖不好判斷。是否需要加驅動你要看實際的電流值。
回復

使用道具 舉報

ID:145141 發表于 2019-11-11 18:54 | 顯示全部樓層
wauuvs 發表于 2018-5-24 09:51
問題已經解決了,謝謝大家的回答,因為我的硬件電路只可以根據是否有高電平輸入才能進行判斷是否導通,因此 ...

只知道設置開漏方法,從這里又學到了設置為比較器方法.
不過這里有個問題,從手冊看到,設置為開漏之后,還需要加外部上拉.
您加了么?不加是否可以?
回復