51單片機頻繁進入中斷,程序會不會死掉,假設10ms進入外部中斷1000次

  [復制鏈接]
ID:248705 發表于 2018-5-20 23:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機頻繁進入中斷,程序會不會死掉,假設10ms進入外部中斷1000次
回復

使用道具 舉報

ID:1 發表于 2018-5-21 14:53 | 顯示全部樓層
只要電路穩定,程序沒有問題。不會死掉的
回復

使用道具 舉報

ID:213173 發表于 2018-5-21 21:03 | 顯示全部樓層
10ms進入外部中斷1000次也就是平均10us中斷1次,CPU執行一條指令需要1~4個機器周期,如果時鐘頻率12M,很可能一個中斷任務還沒有完成,下一個中斷信號就要丟失,主函數根本無法正常運行。不信你寫個小程序試試,連簡單的閃爍燈都不能正常運行。
回復

使用道具 舉報

ID:155507 發表于 2018-5-21 23:29 | 顯示全部樓層
51單片機響應外部中斷的典型時間是3個至8個機器周期, 主函數根本無法正常運行。
回復

使用道具 舉報

ID:137653 發表于 2018-5-22 12:01 | 顯示全部樓層
不會死掉的。。進入1億次也沒事。。。定時器中斷本來就是到時間了就進入的。。。我們做產品用到定時器中斷,產品運行上千個小時也沒出現過問題
回復

使用道具 舉報

ID:334737 發表于 2018-5-22 15:43 | 顯示全部樓層
前個中斷  未處理完,同級的中斷不會再入,你多高頻率都沒用 ,會被忽略
回復

使用道具 舉報

ID:266943 發表于 2018-5-22 16:58 | 顯示全部樓層
進入中斷出不來了,主程序運行不了
回復

使用道具 舉報

ID:335307 發表于 2018-5-23 00:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不是死循環,就沒有問題
回復

使用道具 舉報

ID:336213 發表于 2018-5-23 08:09 | 顯示全部樓層
不超過電壓應該不會死
回復

使用道具 舉報

ID:336629 發表于 2018-5-23 16:50 | 顯示全部樓層
加個鎖存行不行呢
回復

使用道具 舉報

ID:248705 發表于 2018-5-29 10:48 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-5-21 14:53
只要電路穩定,程序沒有問題。不會死掉的

謝謝啦,我換了個方案,開始的時候片上資源不夠用才想用外部中斷,后來才想到52單片機上還有T2定時器
回復

使用道具 舉報

ID:248705 發表于 2018-5-29 10:50 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-5-21 21:03
10ms進入外部中斷1000次也就是平均10us中斷1次,CPU執行一條指令需要1~4個機器周期,如果時鐘頻率12M,很可 ...

確實是這樣,我換了方案,不用外部中斷了
回復

使用道具 舉報

ID:248705 發表于 2018-5-29 10:51 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-5-21 23:29
51單片機響應外部中斷的典型時間是3個至8個機器周期, 主函數根本無法正常運行。

嗯,確實如此,我更換了方案,用T2定時器來做計數,不用外部中斷了