大家好, 圖中OUT+為24V, OUT+12為電荷泵抬升電壓驅動NMOS導通。 HOUT和LOUT接負載燈泡。 通過拉低NMOS的G極電壓能否實現關斷NMOS實現負載短路保護的目的,會不會導致NMOS反向擊穿,或有什么建議,請各位幫忙分析一 ...

回復

ID:1136941 發表于 2025-6-9 14:46
兩個MOS管的GS要接電阻,不然MOS管不會關斷。
ID:536683 發表于 2025-6-9 11:02
不會反向擊穿的,也不能短路保護,但R4、R6要放到光耦的E極,mos-g直接接e極,當光耦不導通時,通過R4、R6拉低GD的電壓,關閉MOS。