|
發布時間: 2023-4-20 13:19
正文摘要:單片機源程序如下: #include <reg51.h> #include <intrins.h> #include <math.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit LED=P1 ... |
| 外行胡說,樓主別介意。電流電壓測量要介入電路,要有取樣電路然后和基準比較顯示在lcd上。其他氣體檢測需要各氣傳感器的驅動或是一個氣體傳感器的數據進行比對。以上是被動測量,而樓主最后的電流電壓調節就是主動干預電路了,需要知道干預電路的方法。 |
| 設計有問題,變壓器的電壓電流溫度測量不需要用到氣體監測。既然能測量電壓電流溫度功能變壓器故障一目了然不需要故障代碼。也可能是我沒有理解樓主所想表達的吧! |
| 不懂,變壓器故障需要判斷氫氣,甲烷,乙炔,環氧乙烷,一氧化碳,乙烯濃度? |
| 先畫框圖明確思路,然后簡化成單一功能編程并通過,再后逐步增加功能。 |
heicad 發表于 2023-4-20 17:23 我想做的是在變壓器正常運行時,顯示電壓電流溫度,在變壓器故障是顯示H2,CH4,C2H2,C2H4,CO,C2H6等氣體的數量和一個由改良三比值法得到的編碼,這個編碼就能判斷故障類型,同時有聲光報警。通過鍵盤可以轉換變壓器的遠行狀態(正常/故障)和對溫度,電流,電壓進行調節。 |
| 什么故障?不明白啊 還是描述清楚一下 吧 |