發布時間: 2021-12-2 16:18
正文摘要:為什么我用32 測同一個直流電機編碼器,給相同但是相反的pwm波,采集到的脈沖數會不一樣呢。按理來說,正轉采集到那么多個脈沖,反轉不應該也是那么多個脈沖嗎? |
AUG 發表于 2021-12-3 13:49 好的,我現在去測試看看,感謝您的解答了。 |
陳昌毅 發表于 2021-12-2 19:11 你再仔細觀察下 你正轉是不是剛好給的20%的占空比,反轉也是20%的話 那么說明就是電平方向不對,有可能是驅動電路的問題,你結合你的電路在對PWM進行操作就可以了,很好解決的 |
dzbj 發表于 2021-12-2 19:07 您發的網址我看不到了?梢灾匦掳l我看看嗎,十分感謝 |
dzbj 發表于 2021-12-2 19:07 好的,我去看看,他就是正好四倍關系,奇奇怪怪的,勉強也能用 |
AUG 發表于 2021-12-2 18:37 好的,謝謝提醒,我去瞅瞅 |
| 電機的正反轉速有時候不一樣 我說不出理論 只是遇到過 系統完全一樣 正反轉轉速就是不一樣 可能是因為這個吧 僅供參考 |
| 你的PWM相同卻相反是說占空比相同?但是輸出方向相反嗎?如果是的話你首先確定點擊轉動速度是否一樣,通過肉眼確定就可以看出來了 |