為什么我的NE555+4046繼電器電路不吸合?proteus仿真

查看數: 4332 | 評論數: 6 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2020-11-20 18:44

正文摘要:

剛自學一段時間proteus,電路是基于555的溫控電路,LM567換成了4046,但是運行后繼電器不吸合?已經修改過繼電器工作電壓了,有大佬知道為什么嗎

回復

ID:420836 發表于 2020-11-21 07:18
電路原理圖是錯誤的。 請檢查CD4046的數據表以了解如何使用它以及CD4046的哪些功能可以用于您的設計。
ID:96682 發表于 2020-11-21 06:11
實物上一個 555 就搞定溫控了
ID:342822 發表于 2020-11-20 22:44
調個方向吧
ID:342822 發表于 2020-11-20 22:43
1n4007阻斷了正向電流
ID:88256 發表于 2020-11-20 22:29
另外,不是專用的驅動芯片,里面都不會帶續流二極管,所以實際使用繼電器線圈兩端還得反向并一個續流二極管
ID:88256 發表于 2020-11-20 22:26
4046怎么用我不知道,能不能直接驅動繼電器?但是NE555的7腳都不接是什么意思?還有D1那么接還指望繼電器吸合D2會亮?LED都不需要限流電阻?