51單片機 RS485 Modbus總是通訊超時.

查看數: 6566 | 評論數: 6 | 收藏 2
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2019-12-17 19:12

正文摘要:

移植的《手把手教你51單片機》的Modbus 程序到普中的STC89C51單片機,用Modbus調試精靈老是出現通訊超時。請各位高手幫忙看一下。

回復

ID:462723 發表于 2019-12-18 19:14
ping264888 發表于 2019-12-18 08:11
我也有一塊和你一樣的板子, RS485的接口標記的A/B是反的, 你可以試試.

多謝ping264888 按你說問題已解決。
ID:462723 發表于 2019-12-18 19:13
多謝ping264888 ,按你說問題解決。
ID:663374 發表于 2019-12-18 11:20
配置都對了嗎?比如串口,波特率,校驗以及寄存器的地址都配置正確嗎?如果都對,再檢查通訊線是否接反了,都不對,就只能檢查程序,是不是在移植的時候沒有弄對。
ID:365802 發表于 2019-12-18 08:11
我也有一塊和你一樣的板子, RS485的接口標記的A/B是反的, 你可以試試.
ID:235200 發表于 2019-12-17 23:34
估計是程序的波特率設置有問題,仔細去核算波特率產生的參數
ID:648281 發表于 2019-12-17 22:09
握手協議不對
通訊指令不對