標題: 靜電對音頻系統的影響及防范 [打印本頁]

作者: 百寶城影音    時間: 2017-9-6 17:26
標題: 靜電對音頻系統的影響及防范
  靜電廣泛存在于秋冬兩季,是一種自然現象,平時我們穿脫毛衣、梳理頭發的時候都可能產生靜電。靜電對日常的生活起居不會造成太大的影響,但對于一些電子儀器來說,它的存在對系統的安全運行有著較大的威脅。
  靜電現象對安全播音的影響
  不管是原有的模擬設備還是現在普遍采用的數字設備,機房內的設備都會出現靜電干擾導致運行停止、運行狀態變化等情況造成機器故障。這種現象大多發生在秋冬干燥季節,如EELA模擬調音臺在使用時就曾多次遭靜電電擊造成狀態改變,當工作人員調試調音臺時,手剛一接觸調音臺,突然發生節目中斷,手有觸電發麻的感覺,造成因靜電影響安全播出。再如使用ONAIR-2000數字調音臺時,由于靜電造成調音臺微處理器鎖死,致使播出中斷數分鐘的事故,為此機房內特地安裝了一臺備份調音臺,以備應急處理。因此可看出,如不考慮靜電因素,會給安全播出帶來很大的威脅。筆者將對靜電現象形成的原因、為何不易消除、靜電對設備的危害及如何消除靜電進行逐一的分析說明。
  靜電現象形成的原因
  (l)機房內的地面材質各異,有抗靜電地板、水泥地面、地磚、地板、地毯等多種。其中有的材料絕緣性較高,如地板、地毯等,這些材料均易產生靜電。
  (2)由于設備需由人來操作,所以機房內必不可少的有人員流動,人身上衣物的摩擦、人與物體間的摩擦都有可能產生靜電,如操控人員在機房內走動時鞋與地板摩擦,工作人員坐工作椅時產生的摩擦;而且如果設備的操控人員所穿的鞋絕緣性較高,或所穿的毛織化纖類衣物較長時間未放電,人身上的靜電便會達到相當高的電壓,甚至在測靜電時把測靜電表擊壞,而靜電表的測量上限高達10的5次方V,由此可見人身靜電的電壓是很高的。
  靜電不易消除的原因
  (1)由于機房工作需隔聲隔塵,所以與室外的空氣不對流,造成機房的空氣比較干燥,溫度機房內是中央空調,尤其是冬天溫度較高,利于靜電迅速釋放。
  (2)由于地面采用的材質絕緣性比較高產生的靜電不易從地面釋放。
  (3)由于音頻系統的工作環境對聲學環境有特定的要求,因此都進行了建聲處理,墻壁及頂棚安裝了各種用于吸聲、隔聲、反射聲等功能的材料。所采用的木板、布面等材料的特性不利于靜電的消失。
  靜電對設備的危害
  (1)機房內設備自動化程度較高,是因為設備內采用了大量的CMOS元件和大規模集成電路,這些元器件都是低電壓工作。其邏輯狀態都很低,一般在Sv以下,而靜電電壓很高,其在電路上產生的感應電荷就可影響其邏輯工作狀態,甚至將其擊壞。
  (2)現在很多數字化的音頻設備如調音臺等內部都有微處理器,他所接收和發出的指令在靜電的干擾下會產生錯誤,使設備運轉異常,造成狀態鎖死,甚至損壞。
  靜電的消除
  1.控制設備的工作環境
  通常情況下機房內的環境溫度應控制在18℃-25℃之間、濕度在50%-80%之間,這一點非常重要。
  干燥就意味著濕度過低,是產生靜電的主要原因,所以一定要保證相應的濕度才能消除靜電現象。解決這一問題很容易,在機房內增加加濕器和室內空調,基本可以滿足以上要求。
  2.采用防靜電產品
  目前,對音響系統的工作環境要求不斷提高,而且現代化的手段也越來越多,所以在設計安裝時應充分考慮靜電對安全播出所產生的影響等因素。
  現在很多新建的機房都已采用了抗靜電地板,從根本上消除了人員行走摩擦產生的靜電。裝修、裝飾材料盡量采用純棉、純木等不易產生靜電的材料,這樣在設計之初就避免了靜電產生的因素,使得安全播出得以保證。
  由于接地的良好狀態對防靜電有非常重要的影響,所以在機房內人員經常走動區域加上導電地墊,地墊與大樓地相接,改善接地環境,使靜電及時釋放掉,不會積聚。
  另外,還可以配合一些其它防靜電產品,如防靜電服裝、防靜電臺墊以及防靜電鞋,從各方面消除靜電的產生,以達到事半功倍的效果。
  3.制定嚴格的操作制度
  操作人員要嚴格遵守操作規程,在操作設備前須先對地放電,避免釋放電荷對設備造成危害。另外,阻止不必要的人員進入機房,以避免因為人員的增加而使靜電發生的幾率增加。