標題: 關于三段式溫控器的設計 [打印本頁]

作者: xiayunsheng    時間: 2017-7-17 19:31
標題: 關于三段式溫控器的設計
在重油燃燒器加熱控制系統中,通常使用機械式溫控器進行溫度控制,控制溫度主要有三個:一是最低溫度、二是工作溫度+回差控制,三是最高溫度,目前本人想運用單片機設計一款符合以上功能的數字溫控器,請大家多給出出主意,尤其是回差控制

作者: yzwzfyz    時間: 2017-7-19 07:12
為何要分三段,一段為何不行?
作者: zhou123456    時間: 2017-7-19 09:21
我來看看
作者: 倒薩好煩好煩    時間: 2017-7-19 10:00
通常使用機械式溫控器進行溫度控制,控制溫度主要有三個
作者: ahshmj    時間: 2017-7-19 10:03
你自己有什么樣的基礎? 你是僅僅有加熱,還是有加熱也有制冷?

到最低溫度時開啟加熱,到工作溫度就停止加熱。工作溫度和最低溫度之差就是你所謂的“回差”。

如果有制冷,和上述過程基本相同。

其次還要看你的控溫精度要求。也就是工作溫度的正負誤差。以及要求的加熱速度。因為加熱器往往有一個熱慣性(當你停止加熱供電但工質仍會有一定幅度的升溫)。