綜合訓練名稱:運動控制系統綜合訓練
題目:軋鋼機流水線傳送帶調速系統設計
學 期:2017學年春季學期
專 業:電氣工程及其自動化
班 級:電氣14-6班
姓 名:望家相
學 號:1416*423
指導教師:馨
遼寧工程技術大學
評
定
標
準 | 評定指標 | 評定標準 | 該項成績 |
畢業要求指標點2.3正確使用文獻分析復雜電氣工程問題,并獲得有效結論 | 參數計算及單 元電路的正確性 |
| |
設計內容的合理性 |
| ||
結果評價 |
| ||
畢業要求指標3.3掌握電氣工程領域的基本創新方法,在設計環節中體現創新意識 | 設計方案的可行性 |
| |
設計的創新性 |
| ||
創新意識 |
| ||
畢業要求指標:4.3能夠選擇與使用恰當的現代工程工具和信息技術工具,解決包括預測與模擬在內的復雜電氣工程問題,并能夠理解其局限性。 | 仿真或實驗驗證 |
| |
技術指標或性能 |
| ||
結果的正確性 |
| ||
畢業要求指標:6.3理解工程倫理的核心理念,了解電氣工程師的職業性質和責任,在工程實踐中能自覺遵守職業道德和規范,具有法律意識 | 設計態度與進度 |
| |
設計報告圖表 |
| ||
設計內容與文字表達 |
| ||
設計報告格式與完整性 |
| ||
總得分 |
| ||
標準說明:以上13個評定標準,每個評定標準5分,總分65分。得分40分以上視為總成績合格。 | |||
總成績 |
| ||
日期 | 年 月 日 | ||
1.熟練掌握各種調速系統的結構組成,針對現場情況要求合理的選擇系統結構。
2.依據調節器的工程設計方法,設計調節器的結構及參數計算。
3.通過系統仿真,對各模塊性能、電路連接情況進一步加強理解。并通過對仿真參數進行調整,了解參數變化對系統性能的影響。
關鍵詞:原理圖;調節器;工程設計方法;參數整定;起動過程;仿真
目錄
目的:
(1)熟練掌握各種調速系統的結構組成,針對現場情況要求合理的選擇系統結構。
(2)依據調節器的工程設計方法,設計調節器的結構及參數計算。
(3)通過系統仿真,對各模塊性能、電路連接情況進一步加強理解。并通過對仿真參數進行調整,了解參數變化對系統性能的影響。
要求:
(1)畫出帶負載的整體系統結構框圖。
(2)采用工程設計方法設計調節器
(3)系統仿真


1.1.2系統的電路原理圖
在考慮雙閉環控制的結構(見圖4直流雙閉環調速系統的穩態結構框圖)的基礎上,即可繪出直流雙閉環調速系統的動態結構框圖,如圖5所示。圖中
所以直流雙閉環調速系統的實際動態結構框圖應該與圖5有所不同,應當增加濾波環節,包括電流濾波、轉速濾波和兩個給定信號的濾波環節。如圖6所示。
式中
如果把給定濾波和反饋濾波兩個環節都等效的移到環內,同時把給定信號改成


整流電路形式 | 最大失控時間 | 平均失控時間 |
單相半波 單相橋式(全波) 三相半波 三相橋式、六相半波 | 20 10 6.67 3.33 | 10 5 3.33 1.67 |
表2典型Ⅰ型系統動態抗擾性能指標與參數的關系參數關系 | 0.25 | 0.39 | 0.50 | 0.69 | 1.0 |
阻尼比 | 1.0 | 0.8 | 0.707 | 0.6 | 0.5 |
超調量 | 0% | 1.5% | 4.3% | 9.5% | 16.3% |
上升時間 | 6.6 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | |
峰值時間 | 8.3 | 6.2 | 4.7 | 3.6 | |
相角穩定裕度 | 76.3° | 69.9° | 65.5° | 59.2° | 51.8° |
截止頻率 | 0.243 | 0.367 | 0.455 | 0.569 | 0.786 |



電流環經簡化后可視作轉速環的一個環節,由圖10可知,電流環的閉環傳遞函數


用電流環的等效代替圖6中的電流環后,整個轉速控制系統的動態結構框圖如圖12所示。



,滿足簡化條件。
,滿足近似條件。3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
52.6% | 43.6% | 37.6% | 33.2% | 29.8% | 27.2% | 25.0% | 23.3% | |
2.40 | 2.65 | 2.85 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.35 | |
12.15 | 11.65 | 9.55 | 10.45 | 11.30 | 12.25 | 13.25 | 14.20 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
72.2% | 77.5% | 81.2% | 84.0% | 86.3% | 88.1% | 89.6% | 90.8% | |
2.45 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | |
13.60 | 10.45 | 8.80 | 12.95 | 16.85 | 19.80 | 22.80 | 25.85 |

3 觸發器設計
集成觸發電路具有可靠性高,技術性能好,體積小,功耗低,調試方便等優點。晶閘管觸發電路的集成化已逐漸普及,已逐步取代分立式電路。正組晶閘管VF,由GTF控制觸發,
——正轉時,VF整流;
——反轉時,VF逆變。
反組晶閘管VR,由GTR控制觸發,
——反轉時,VR整流;
——正轉時,VR逆變。
觸發電路采用集成移相觸發芯片TC787,與TCA785及KJ(或KC)系列移相觸發集成電路相比,具有功耗小、功能強、輸入阻抗高、抗干擾性能好、移相范圍寬、外接元件少等優點。只需要一塊這樣的集成電路,就可以完成三塊TCA785與一塊KJ041、一塊KJ042器件組合才能具有的三相移相功能。
正組晶閘管觸發電路原理圖如圖所示,反組的與正組相同。

單結晶體管觸發電路結構簡單,調節方便,輸出脈沖前沿陡,抗干擾能力強,對于控制精度要求不高的小功率系統,可采用單結晶體管觸發電路來控制;對于大容量晶閘管一般采用晶體管或集成電路組成的觸發電路。計算機數字觸發電路常用于控制精度要求較高的復雜系統中。各類觸發電路有其共同特點,一般由同步環節、移相環節、脈沖形成環節和功率放大輸出環節組成。
4 反饋環節、保護電路及其它電路設計
4.1反饋環節
反饋環節即轉速檢測電路。控制電路最終的控制的目標就是電機的轉速。因此,任何電機調速系統中,必定存在轉速檢測電路。檢測電機的轉速有多種方式,數字電路中有碼盤電路,或者編碼器,在模擬電路中一般使用測速電機。測速電機的返回的電壓信號會隨著電機轉速的增加而增加。

圖17轉速檢測電路
4.2保護電路
4.2.1交流側的過壓過流保護
在變壓器副邊并聯電阻和電容,可以把變壓器鐵芯釋放的磁場的能量轉換為電場能量并儲存再電容中,因為電容不可以使兩端電壓突變,所以可以達到抑制過電壓的目的,而串入電阻的目的是為了在能量轉換的過程中消耗一部分能量,從而防止因變壓器漏感和并聯電容構成的震蕩回路再閉合時產生的過電壓,抑制了LC回路出現震蕩,電路圖如下所示:

圖18交流側過壓過流保護電路圖
其中,C和R的計算公式為
C≥6I%S/U22;R≥2.3U22![]()
在公式中:
S——變壓器每相平均電壓計算容量,單位VA
U2—— 變壓器二次側相電壓有效值,單位 V
I%——變壓器激磁電流百分數
Uk%——變壓器的短路比
4.2.2直流側的過壓過流保護
PWM變換器的直流電源由交流電網經不控的二極管整流器產生,并采用大電容濾波,以獲得恒定的直流電壓Us。由于電容容量較大,突加電源時相當于短路,勢必產生很大的充電電流,容易損壞整流二極管,為了限制充電電流,在整流器和濾波電容之間傳入電阻Rz,合上電源后,用延時開關將Rz短路,以免在運行中造成附加損耗。由于直流電源靠二極管整流器供電,不可能回饋電能,電動機制動時只好對濾波電容充電,這式電容器兩端電壓升高稱作“泵升電壓”。為了限制泵升電壓,用鎮流電阻Rx消耗掉這些能量,在泵升電壓達到允許值時接通VT5。
4.2.3快速熔斷器短路保護
熔斷器的作用:當電路發生故障或異常時,伴隨著電流不斷升高,可能損壞電路中的某些重要器件,也有可能燒毀電路甚至造成火災。若安裝熔斷器,則熔斷器就會在電流異常升高到一定高度的時候,自身熔斷,切斷電流,從而起到保護電路的作用。
為了防止由于電流過大而燒毀電力二極管,在二極管回路上加快速熔斷器,在主回路中應加入熔斷器。


參考文獻
運動控制系統綜合訓練.docx
(879.33 KB, 下載次數: 16)