計算電機電流.png (7.33 KB, 下載次數: 108)
zl2168 發表于 2017-4-15 17:14
不要計算,計算需要知道三極管β,而β又不準確,因此即使計算,誤差也很大,還不如串入電流表直接測量。
yzwzfyz 發表于 2017-4-16 07:08
以上的說法都不準確,因為電機的轉動后,會有反電勢,反電勢對電流的影響占電流的絕大部分。
沙發的這句“ ...
zl2168 發表于 2017-4-16 20:27
有道理,未考慮周全。不過我估算的電機電流Vcc/Rm,是最大電流,可作為設計依據。
zl2168 發表于 2017-4-16 20:27
有道理,未考慮周全。不過我估算的電機電流Vcc/Rm,是最大電流,可作為設計依據。
yzwzfyz 發表于 2017-4-16 20:50
直流電機是感性負載,即使是起動初始(電機尚未轉動,無反電動勢),由于電感上的電流不能躍變,電流也不 ...
| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |