欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 藍海華騰2.2KW變頻器報故障EFAL維修過程 [打印本頁]

作者: 51hei工控    時間: 2017-2-15 23:22
標題: 藍海華騰2.2KW變頻器報故障EFAL維修過程
藍海華騰2.2KW變頻器報故障EFAL,故障描述為,輸出電流過大,直流端電壓過高,變頻器內部插接件松動,空載上電試機報故障,以為霍爾互感器壞了,把霍爾互感器拆下來上電還報故障,變頻器六路驅動電路用的驅動光耦是PC923,一時無從查起,無意之中按操作面板,發現直流電壓顯示的數值是860伏,掐指一算,應該是電源電壓檢測電路故障,變頻器檢測到直流母線電壓過高,威脅到逆變模塊的安全,就報故障EFAL,拆機檢查電壓檢測電路,發現R32阻值異常,拆下來測試為無窮大,換電阻后試機正常,直流電壓532伏。



作者: 51hei工控    時間: 2017-2-15 23:23
: 太牛了,可以當教師了。

: 怎么把直流平波大電容器拆了

: 陶工你好,他那個直流電壓檢測電路在大電容旁邊,烙鐵太大下不去,把電容拆下來騰出點空間,電壓檢測電阻個頭太小,跟小米差不多,

: 專家級別

作者: BAIXUGUANG    時間: 2017-12-4 22:23
我寫在自己QQ里面的案例咋會在這里面




歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1