標題: 三菱Q系列PLC存儲區類型 [打印本頁]
作者: 51黑sun 時間: 2016-7-1 13:24
標題: 三菱Q系列PLC存儲區類型
X為輸入,Y為輸出,這個和FX是一樣的,但是FX是8進制的,例:X0-X7, Y10-Y17。Q系列是16進制的,例:X0-XF, Y10-Y1F
M為內部輔助繼電器,10進制,與FX不同的是它全部是斷電不保持的
L為鎖存繼電器,10進制,全部為斷電保持的繼電器,相當于FX里面斷電保持的M
F為報警繼電器,控制它的通斷,CPU會進行一些相關的處理,比如只要一個F為ON,則特殊繼電器SM62為ON,特殊寄存器SD62將存儲最先ON的F的編號,SD63將存儲ON的F的個數,SD64-SD79將按照ON的次序依次存儲F的編號,不管是SET F 或OUT F,都需要RST F,才能復位SD里面的內容!
V為邊沿繼電器,只能用來做觸點,只有當前面的條件全部成立了,邊沿繼電器才輸出一個掃描周期,類似于S7-200中的P 或3U里面的向上的那個箭頭,表示前面的條件成立后的只通一個掃描周期!FX里面是用來做變址繼電器!注意:在同一個程序中不能使用多個編號相同的邊沿繼電器!
B為通訊繼電器,主要用于H網絡,將其他模塊里面的B刷新到QCPU中,然后CPU中就可以直接使用這些繼電器了,類似N:N通信中一些共用的繼電器!如果在軟件中沒有指定在網絡參數中使用,可以當作普通的內部繼電器使用
SB為特殊通訊繼電器,它按照數據通訊期間可能發生的各種問題來通斷,根據這些通斷可以查詢通訊故障的原因,從SB0---SB7FF,一共2048個點,按照每個智能模塊512點來分配的
S為步進繼電器,專用與SFC編程,在順控程序中不能做為內部繼電器來使用,FX里面使用STL S0 來使用,但是Q系列里面是沒有的,Q系列直接使用SFC來編程!
作者: CCA001 時間: 2022-10-29 11:47
三菱Q系列編程軟件 怎么分配CCLINK的個數和IO點 在哪里找