標題: 變頻器變頻加速時過載的原因分析 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 19:44
標題: 變頻器變頻加速時過載的原因分析
變頻器輸出的電流持續超過額定電流,但還未超過瞬動的過流點,一般持續時間定義為1min。對于恒轉矩變頻器一般的過載為150% 1min,變轉矩變頻器一般為110%-120%/1min。如果電機和變頻器適配,由于電機的過載能力強于變頻器,這個時候的過載稱為變頻器過載,對比的電流是變頻器額定電流;如果電機額定電流小于變頻器額定電流,正確輸入電機銘牌和保護點后,則該過載保護往往稱為電機過載保護。所以一定要區分當前保護的具體情況。由于變頻器的過載點和變頻器的過流點相差不遠,所以經常這兩種保護交替動作。
由于過載判斷只看電流,所以在啟動、停車、加減速、恒速運行時都會發生,而且電流和異步電機的轉差密不可分,所以有以下情況可供分析參考:
   A、啟動時過載往往出現在以下兩種狀況
      1、負載靜力矩大,變頻器低頻出力不夠,所以堵轉或低速旋轉,原因可能有:變頻器低頻力矩差,可修改啟動頻率(小范圍修改,一般在5Hz以內),修正轉矩提升或選用矢量變頻器
      2、外部電機啟動時尚在高速旋轉,處理方法:改用其他啟動方式或先制動。
   B、加減速過載的主要原因是:定轉子轉差變化過大
      1、減小加減速時間,減小定子變化的速率
      2、加入制動單元或修改制動使用率
      3、如矢量控制變頻器,可修改速度環PID參數
   C、恒速過載
      1、如果是單傳動,負荷出現波動,檢查機械是比較好的方法
      2、如果是多傳動,則可能是其他機械影響了該設備運行,請檢查系統間的配合和同步等問題
   D、停車報過載
      1、加入的直流制動過大,減少制動電流和時間。