DCS系統對接地要求比較嚴格,在現場接地時一定要嚴格按照DCS廠商的接地規范嚴格接地,否則會影響DCS系統的可靠性。對DCS系統現場接地時應注意以下幾點:
(1) I/O柜的電源地與UPS的電源地必須接至同一個地,保證等電位。
(2) 接地電纜必須符合DCS廠商的要求,并要接到機柜內專用的接地螺絲上。
(3) 系統接地與屏蔽接地不能在機柜匯合,必須單獨接入到接地網。
(4) 柜間接地不能用機柜并接螺栓代替,必須用接地線嚴格連接。
(5) 接地要牢固可靠,匯流連接板并要涂防腐漆。
(6) 接地電阻符合DCS系統要求,并要進行嚴格的測定。