1、電流互感器燒毀原因
    (1)電流互感器二次開路,產生高電壓,使電流互感器燒壞;
    (2)電流互感器使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器發熱燒壞;
    (3)電流互感器一次連接鋁排接觸面氧化過重,接觸電阻過大,發熱使電流互感器燒壞;
    (4)用戶超負荷運行時間長,使電流互感器發熱燒壞。
2、專用變壓器用戶斷路器及接線存在問題
    (1)一般10kV真空斷路器和SF6斷路器都具備有過流和過負荷保護,出現相間短路及過負荷時斷路器能正確跳閘,過電壓則靠裝設的氧化鋅避雷器切除。高壓計量用電流互感器都裝設在隔離開關和斷路器之間,這樣一旦電流互感器出現問題,斷路器和避雷器均不能切除故障,將由上一級斷路器跳閘切除故障,從而擴大停電范圍,同時也會因延時切除故障使電流互感器燒毀;
    (2)用戶側發生單相接地時,因斷路器不跳閘,為尋找接地點需逐一拉合同一公用線上的下線分支,還會造成停用公用線,增大停電范圍;
    (3)用戶側避雷器絕緣老化,不能有效防止過電壓。
3、電流互感器燒毀應對措施
    (1)裝設看門狗斷路器,避免分支故障波及整條饋線停電,尤其是能保證用電側單相接地時分支斷路器能可靠跳閘;
    (2)將計量用電流互感器接至斷路器后面,以確保計量電流互感器故障時斷路器和避雷器正確動作切除故障;
    (3)加強用戶高壓計量電流互感器及避雷器高壓絕緣試驗(規程規定不超過4年),及早發現計量電流互感器和避雷器絕緣老化程度,及時更換,避免出現計量電流互感器燒壞造成停電;
    (4)裝設電流互感器二次過電壓保護器;
    (5)定期清掃用戶一次設備,減少污閃,避免絕緣降低。