欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 配電箱及開關箱使用中注意事項 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-6 19:21
標題: 配電箱及開關箱使用中注意事項
 1、 配電系統應設置室內總配電屏和室外分配電箱或設置室外總配電箱和分配電箱,實行分級配電。室內總配電屏的裝設應符合第五章第一節的規定。室外總配電箱,分配電箱簡稱總配電箱、分配電箱(下同),如無特制,合稱配電箱。
  2、 動力配電箱與照明配電箱已分別設置,如設置在同一配電箱內,動力和照明線路應分路設置。
  3、 開關箱應有末級分配電箱配電。
  4、 總配電箱應設在靠近電源的地區,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的地區。分配電箱與開關箱的距離不得超過30m。開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
  5、 配電箱、開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所;不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、蒸汽、液體及其它有害街之中。不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈震動,液體侵濺及熱源烘烤的場所。否則,須作特殊防護處理。
  6、 配電箱、開關箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。不得堆放任何妨礙操作、維修的物品;不得有灌木雜草。
  7、 配電箱、開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作、鐵板厚度應大于1.5mm。
  8、 配電箱、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固的支架上。固定式配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m;移動式分配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于0.6m,小于1.5m。
  9、 配電箱內的電器應首先安裝在金屬或非木質絕緣電器安裝板上,然后整體緊固在配電箱箱體內。金屬板與配電箱箱體應做電氣連接。
  10、 配電箱、開關箱內的電器(含插座)應按期規定的位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和松動。
  11、 配電箱、開關箱內的工作零線應通過接線端子板連接,并應與保護零線接線端子板分設。
  12、 配電箱、開關箱內的連接線應采用絕緣導線,接頭不得松動,不得有外露帶電部分。
  13、 配電箱和開關箱的金屬箱體、金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電金屬底座、外殼等必須做保護接零。保護接零應通過接線端子板連接。








歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1