現在需要使用2只行程開關作為輸入西門子PLC的觸發信號,來控制氣缸往復運動并進行限位,但是行程開關的額定電壓都是220V或者380V,我的西門子PLC卻是DC24V供電的,I1和I2應該怎么連接行程開關?
答:機械式的行程開關為機械觸點,無論額定電壓是380V或220V,均可以直接連接西門子PLC的開關量輸入點輸入點(I1~I24)。建議接行程開關的常閉點,萬一斷線時 相當于有信號(指的是行程到位),可以保護設備(停機)。行程開關的一根線接輸入點I(I1~I24均可),另一根接電源(接西門子PLC最左側的供電端子L。也是開關量輸入的共用端。信號電源與工作電源共用同一路DC24V電源)。