變壓器差動保護跳閘后,應做如下檢查和處理:
    1.檢查變壓器本體有無異常,檢查差動保護范圍內的瓷瓶是否有閃絡,損壞,引線是否有短路。
    2.如果變壓器差動保護范圍內的設備無明顯故障,應檢查繼電保護及二次回路是否有故障,直流回路是否有兩點接地。
    3.經檢查以上無異常時,應在切除負荷后立即試送一次,試送后又跳閘,不得再送。
    4.如果是因繼電器或二次回路故障,直流兩點接地造成的誤動,應將差動保護退出運行,將變壓器送電后,再處理二次回路故障及直流接地。
    5.差動保護及重瓦斯保護同時動作使變壓器跳閘時,不經內部檢查和試驗,不得將變壓器投入運行。