判斷溫度傳感器不良的方法
判斷空調傳感器性能好壞時,定頻空調應設置于強制制冷狀態,變頻空調應設置于試運轉狀態。如果此時空調能夠運轉,且工作電流基本正常,一般可認為是溫度傳感器不良?照{溫度傳感器阻值變大或壓縮機溫度傳感器阻值變小,均會引起變頻器輸出頻率偏低,影響制冷效果。
傳感器損壞時的故障特征
各類傳感器損壞程度不同的故障特征如表所列。
變頻空調任一溫度傳感器開路或短路,都不能正常運行,且會出現故障自檢顯示。
注1:表示運行一段時間,才保護性停機。
注2:表示很快停機保護且有故障自檢顯示
模擬法判斷傳感器是否良好
根據各種溫度傳感器檢測的溫度或人工模擬溫度來分析溫度與阻值的變化曲線是否正常,以此來判斷溫度傳感器是否不良。其規律是:溫度與阻值成反比。
根據CPU輸入電壓判斷傳感器好壞
根據各種溫度傳感器輸入單片微電腦cPu的電壓值分析當前溫度是否正確,以此來判斷溫度傳感器是否不良。其規律是:溫度與電壓成正比。
傳感器溫度與電阻對應關系
國內外空調選用的室內、外溫度傳感器特性參數為以下幾種:25℃時阻值約等于5kΩ、10kΩ、 15KΩ、23kΩ。特殊情況是:變頻空調壓縮機溫度傳感器在環境溫度為30℃時阻值為400kll。
溫度傳感器溫度、電阻與輸入單片微電腦cPu電壓值對應變化如表所示。
注:(1)變頻空調壓縮機溫度傳感器:80℃=50kfl.5()℃=160kl~,4()℃=250k~,30℃=400kΩ,20℃=600kΩ,10℃=1MΩ。
(2)溫度傳感器開路時輸入CPU電壓值小于0.05V,短路時輸入CPU電壓值大于4.95V。