1.A/B 相正交計數器原理
S7-200 PLC高速計數器模式9﹑10﹑11支持A/B相正交計數器,其原理是判斷A/B相正交脈沖輸入信號A相超前或落后B相90度相位角,對應A/B相正交計數器增或減計數。
2.如何在S7-200 PLC中判斷A/B相正交計數器方向
根據以上原理,比較相鄰兩次定時中斷采集的高速計數器當前值大小,我們可以在S7-200 PLC中判斷A/B相正交計數器的方向。具體可參考以下三部分編程來實現:
首先,設置定時中斷時間(可設為0-255ms內任意值)并連接該中斷。如下圖1所示:

圖1啟用定時中斷
其次在相鄰兩次定時中斷執行時,分別采集高速計數器當前值并將其傳送到兩個不同寄存器地址中,如下圖2所示:

圖2采集高速計數器當前值
最后,在程序中比較相鄰兩次定時中斷采集的高速計數器當前值大小,即可實現S7-200PLC中A/B相正交計數器的方向判斷。
注意:判斷方向的時間間隔是設置的定時中斷周期的兩倍。如下圖3所示:
(1) 狀態1的高速計數器數值大于狀態0的高速計數器數值,A/B相正交計數器增計數;
(2) 狀態1的高速計數器數值小于狀態0的高速計數器數值,A/B相正交計數器減計數。

圖3 A/B相正交計數器方向判斷
================================================