欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 【通訊】【S7-200與S7-300】01 MPI通訊 [打印本頁]

作者: hujia    時間: 2015-5-27 23:48
標題: 【通訊】【S7-200與S7-300】01 MPI通訊
1.S7-200和S7-300進行MPI通信




S7-200 PLC修改MPI地址可以參考下圖:



圖1 S7-200 設置MPI地址


S7-300 PLC修改MPI地址可以參考下圖:


圖2 S7-300 設置MPI地址

例子程序在OB1當中調用數據讀寫功能塊:SFC67和SFC68,如下圖:


圖3 程序編寫

分別在STEP7 MicroWin32 和STEP7當中監視S7-200和S7-300 PLC當中的數據,數據監視界面如下:


圖4 S7-200監控結果


圖5 S7-300監控結果

通過CP5611,STEP7 MicroWin32, Set PG/PC Interface可以讀取S7200和S7300的站地址,如下圖:


圖6 CP5611診斷結果(站地址0為進行編程的計算機)



圖7 使用STEP7 MicroWin32診斷結果