標題: 放電線圈的理解 [打印本頁]

作者: hujia    時間: 2014-11-8 15:27
標題: 放電線圈的理解
在巡視電容器室時,經常會注意到放電線圈(也就是個PT),那么也會產生一些疑問,例如這放電線圈怎么自身放電,他怎么將電容器的電能消耗掉的那?根據什么原理呢?與我們常說的線路PT有什么不同?

個人關于放電線圈的看法
首先,放電線圈是一個電感PT,原理圖,如下:



接入系統,通過系統帶有高電壓,產生勵磁和磁通,通過鐵芯,傳遞給二次線圈;一次線圈末端可以接地,用來保護一次

線圈的絕緣;

在電容器運行中,系統提供放電線圈(電感PT)相應相電壓,就像110KV/220KV電壓互感器(電感型的)一樣,運行

時,帶有對應相電壓。電感線圈和電容器的電壓是一樣的,因此,放電線圈不會對電容器放電



而在對應系統停運后,放電線圈為電感線圈,不儲存電荷,因此兩側電壓為零;而電容器還帶有額定相電壓,因此電荷通

過放電線圈從高壓側到低壓側,逐漸把電容器的電荷放完;

可以得出電容器保險對放電的意義:如果,電容器保險熔斷,對應電容的電荷將無法放掉,會對工作人員產生危險;

如果由于電容器殘余電荷未放盡,不小心碰到帶電設備時,將會導致的人身傷亡事故。所以,經常在換保險的時候,規定

要逐個放電。




作者: blj178    時間: 2014-11-15 14:40
301021852      
作者: longlong899    時間: 2014-11-28 16:41
get 新技能
作者: 51hei電控2112312    時間: 2014-12-26 03:07
GOOD!!!