欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
關于工業用設備RS485通訊的電路設計問題請教
[打印本頁]
作者:
mcuhui
時間:
2026-3-29 22:33
標題:
關于工業用設備RS485通訊的電路設計問題請教
各位大師:
小弟現在有個項目是工業用的測試設備:要求需要這個設備既要能做主機也要能做從機,通過主板上的撥碼開關選擇主從機的工作模式,最多用一主兩從。我的初步電路是下圖原理圖中的圖一電路,通過兩片不同ADM2483隔離485芯片連接兩個DB9口和兩個MCU的串口上。但是我們軟件工程師說要用圖二的電路才可以。我也沒有做過485的通訊項目。查了豆包說我的第一個電路符合設計要求。現在發到此處懇請大師們幫忙參謀一下到底哪個電路正確?謝謝!
51hei圖片_20260329221557_208_11.png
(305.87 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2026-3-29 22:26 上傳
作者:
ydatou
時間:
2026-3-31 09:35
設備是做主機或做從機在物理層沒有區別,這完全是由軟件決定。
你的問題我沒明白。但知道上面這點只是,你應該自己就能解決。
圖2只有一組485線路,設備可以做主機,也可以做從機,但不能在同一時刻既是主又是從。
圖1有2組485線路,可以有4種模式選擇。1#從2#從、1#主2#從、1#從2#主,1#主2#主。
作者:
growup233
時間:
2026-3-31 16:34
用是都能用的,但個人傾向于圖二的方案 一款設備通過撥碼選擇是主機還是從機,也就是該設備同一時刻要么是主機要么是從機。如果用圖一的電路,軟件上切換為主機時需要將2個MCU串口都配置為主機模式,比圖二的方案需要多配置一套,要是通信協議的軟件封裝做得不錯,那軟件的工作量還好,要是協議的封裝與其他代碼高度耦合,那軟件的工作量可能就多不少了,硬件上圖一比圖二的方案多了一套485電路的成本
作者:
黃youhui
時間:
2026-3-31 20:51
第一:1和2沒有區別,你怕是沒見過一個單品片機帶四五個485的項目吧,我們做項目有時候一個手柄接一個485。3個手柄接3個485,一個屏幕接個232。所以本質上來說第一第二沒有任何區別。多一個手柄和少一個手柄的事。
第二:485通信沒有所謂的主機和從機,就單純硬件而言沒有。我手柄可以通過按鍵控制,按下按鍵后手柄主動發送數據給主機,也可以主機也可以將數據發送給手柄。他兩相互獨立,不是AT24C02那種IIC通信,從機只能應答,只有主機才能主動發送數據。主機和從機是軟件寫出來的,和你硬件沒關系。
第三個:我覺的你家軟件沒罵你,可能是他心善吧。你家單片機RX接485的RX腳啊?單片機TX腳接485的TX腳啊?公對公,母對母?
作者:
黃youhui
時間:
2026-3-31 20:59
RX接RX,TX接TX.
作者:
人中狼
時間:
2026-3-31 22:20
從你的描述,圖2就可以了,485不僅涉及與單片機如何連接,也涉及485總線上如何連接,你并沒描述485其他涉及的情況,另外,485芯片的RX是接收輸出,電路圖上沒接錯
作者:
BD7RL
時間:
2026-4-1 08:10
很多設備都可以通過軟件設置為主機或從機,也就是和硬件無關。
作者:
ydatou
時間:
2026-4-1 09:55
主從和硬件無關,既然“軟件工程師說要用圖二的電路”,說明只用一套485,用2個db9端子,可能是方便背靠背連接。
圖1用了2套485,和實際應用環境不符。
歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1