devcang 發表于 2025-4-17 12:57
不是插錯、插錯,而是地線和單片機的GND 未必是0v的電勢差。
hcfat51h 發表于 2025-4-17 11:29
要注意不要直接接到電腦上調試
xiaobendan001 發表于 2025-4-17 12:31
就算3個頭的插頭,都不能保證零線火線的對錯,如果是2個頭的,就更不能保證了。是不是可以做個指示燈,插錯 ...
devcang 發表于 2025-4-17 12:57
不是插錯、插錯,而是地線和單片機的GND 未必是0v的電勢差。
xiaobendan001 發表于 2025-4-17 14:30
接一塊兒不就是0V了嘛
單片機用變壓器供電,或者用倍壓式阻容降壓那種電路也可以。
Tonghao666 發表于 2025-4-17 15:21
光耦隔離上一下吧
有一定概率會出現高壓浪涌的
zhuls 發表于 2025-4-17 16:11
熱板,慎重!
最好能接個220V的隔離變壓器,再調試。
不然的話,請樓主多保重。。
wufa1986 發表于 2025-4-18 08:24
不要直接負極接地,我記得外殼接地并不是線路板的負極,而是通過電容耦合到負極
622323wjl 發表于 2025-4-17 21:04
一般情況下,不建議將MCUGND(單片機地)直接接220V的零線,因為這可能會帶來安全風險和干擾問題。如果出于 ...
wufa1986 發表于 2025-4-18 08:24
不要直接負極接地,我記得外殼接地并不是線路板的負極,而是通過電容耦合到負極
黃youhui 發表于 2025-4-18 12:05
以前很多那種芯片直接AC220V轉DC24V的芯片他們就是直接零線接GND的,其實風險很大的,但是便宜簡單。零線 ...
622323wjl 發表于 2025-4-18 20:53
一般情況下,不建議直接將 MCU 的 GND(接地端)接 220V 的零線,這種做法存在較大安全風險和技術問題。如 ...
ZHAOBAO511 發表于 2025-4-18 08:32
一個成品才100多,別人大批量出貨了。

ZHAOBAO511 發表于 2025-4-19 08:54
請教一下火線隔離怎么做法?網上也沒查到。