標題: sim900a對stm32的影響 [打印本頁]

作者: CORSAK    時間: 2025-2-26 19:45
標題: sim900a對stm32的影響
sim900a在信號差的時候跟stm32通信會造成程序卡死的現象,請問這個是什么原因?

作者: hange_v    時間: 2025-2-26 21:11
程序卡死跟SIM900A沒半毛錢關系,肯定是程序寫的有問題
作者: cedtek    時間: 2025-2-27 03:02
以下內容由 DeepSeek R1 生成
SIM900A模塊在信號差時導致STM32程序卡死的現象,通常與軟件設計缺陷硬件交互問題相關。以下是可能的原因及解決方案:


一、軟件層面的原因

二、硬件層面的原因

三、調試建議

示例代碼改進(非阻塞式UART通信) // 使用狀態機+超時機制處理AT指令
typedef enum {
     AT_STATE_IDLE,
     AT_STATE_SEND_CMD,
     AT_STATE_WAIT_RESPONSE,
     AT_STATE_ERROR
} AT_State;

AT_State at_state = AT_STATE_IDLE;
uint32_t at_timeout = 0;

void AT_SendCommand(const char *cmd) {
     UART_Send(cmd);  // 發送AT指令
     at_state = AT_STATE_WAIT_RESPONSE;
     at_timeout = HAL_GetTick() + 500;  // 設置500ms超時
}

void AT_Process() {
     if (at_state == AT_STATE_WAIT_RESPONSE) {
         if (HAL_GetTick() > at_timeout) {
             // 超時處理
             at_state = AT_STATE_ERROR;
             Handle_AT_Timeout();
         }
     }
}
通過以上優化,可顯著提升STM32與SIM900A在惡劣信號環境下的通信可靠性。


作者: zhuls    時間: 2025-2-27 09:11
查查供電。
GPRS模塊在搜信號時,最大電流可達2A。很可能把相同供電的其它設備拉到低電。
作者: wufa1986    時間: 2025-2-27 09:48
軟件和硬件都有可能
1.軟件沒有超時機制,在死等結果
2.信號差的時候需要大電流,,電源設計不好可能會引起單片機異常,特別是SIM900這種老技術模塊對電源要求特別高
作者: CORSAK    時間: 2025-2-28 08:32
hange_v 發表于 2025-2-26 21:11
程序卡死跟SIM900A沒半毛錢關系,肯定是程序寫的有問題

您好,它每次系統上電第一次會導致程序卡死,但是后面按鍵復位后程序能正常進行,短信就能發
作者: CORSAK    時間: 2025-2-28 08:43
zhuls 發表于 2025-2-27 09:11
查查供電。
GPRS模塊在搜信號時,最大電流可達2A。很可能把相同供電的其它設備拉到低電。

您好,是sim900a一開始上電后,第一次發短信會造成程序卡死,但是將單片機復位后就會正常,想問一下是不是sim900a上電影響了單片機的電源,如果是應該怎么處理。
作者: CORSAK    時間: 2025-2-28 08:43
wufa1986 發表于 2025-2-27 09:48
軟件和硬件都有可能
1.軟件沒有超時機制,在死等結果
2.信號差的時候需要大電流,,電源設計不好可能會引 ...

您好,是sim900a一開始上電后,第一次發短信會造成程序卡死,但是將單片機復位后就會正常,想問一下是不是sim900a上電影響了單片機的電源,如果是應該怎么處理。
作者: zhuls    時間: 2025-2-28 14:28
發表于 2025-2-28 08:43
您好,是sim900a一開始上電后,第一次發短信會造成程序卡死,但是將單片機復位后就會正常,想問一下是不 ...

你是上電后立馬就發SMS的嗎?
如果確定,該是SIM900的是電流程沒有完整走完,你就開始發SMS,這時SIM900內部的時序沒走完,還在初始化中。。。
作者: 燒不盡的野火    時間: 2025-3-6 09:28
如果你是裸機程序的話,和SIM900通訊過程有持續等待的情況,那么在SIM900信號差的時候可能會出現無應答情況,那么你的stm32程序就有可能卡死。
作者: qinlu123    時間: 2025-3-10 13:00
仿真啊,看看程序死在哪里