標題: 保險絲可以并聯嗎 [打印本頁]

作者: 李冬    時間: 2025-2-19 16:24
標題: 保險絲可以并聯嗎
電路要求2A的保險絲,可以用兩個1A的并聯嗎

作者: T0m    時間: 2025-2-19 17:50
完全可以

作者: 太陽雨ZW    時間: 2025-2-19 18:43
應該可以,
作者: frank_tw    時間: 2025-2-19 20:17
OK,沒問題,最好避免快融保險絲與慢熔保險絲并聯

作者: zhuls    時間: 2025-2-20 00:12
百度AI、豆包、DeepSeek齊聲回答:不建議,因為不安全!

很奇怪的是,為什以你的想法總是跟別人的不是同一個方向?
作者: hhdsdy    時間: 2025-2-20 07:51
zhuls 發表于 2025-2-20 00:12
百度AI、豆包、DeepSeek齊聲回答:不建議,因為不安全!

很奇怪的是,為什以你的想法總是跟別人的不是同 ...

因為新買的要花錢
作者: lids    時間: 2025-2-20 08:05
你直接用2A的不行嗎?沒有2A的保險絲嗎?十萬個為什么
作者: wufa1986    時間: 2025-2-20 08:06
不可以,因為在這里1+1不等于2
作者: 280237haha    時間: 2025-2-20 08:24
肯定不可以,涉及到fuse內阻偏差,均流問題
作者: Lang2i    時間: 2025-2-20 09:25
在一般情況下,保險絲不建議并聯使用,并聯之后不好找故障
作者: dj3365191    時間: 2025-2-20 10:15
當然不行了,每個保險絲的內阻,融化時間都不一樣,起不到保護作用。
作者: xlhlydd    時間: 2025-2-20 10:20
保險管不行,保險絲可以擰在一起用
作者: man1234567    時間: 2025-2-20 15:31
dj3365191 發表于 2025-2-20 10:15
當然不行了,每個保險絲的內阻,融化時間都不一樣,起不到保護作用。

起不到保護作用 ? 是2個1A的保險并后能承受超過2A ?
作者: man1234567    時間: 2025-2-20 15:32
可以應急,但不推薦,因為不省錢也不省事,手上已有的除外
作者: npn    時間: 2025-2-20 18:23
假設100個1A的保險絲并聯當100A用,最后幾個被燒斷的時候都能炸飛。
作者: xiaobendan001    時間: 2025-2-21 07:49
man1234567 發表于 2025-2-20 15:31
起不到保護作用 ? 是2個1A的保險并后能承受超過2A ?

大概率是小于2A的,其中一個可能內阻稍小,會分走較多電流,提前燒掉,瞬間所有電流都經過另外一個,也是瞬間燒掉的。
作者: 譚1234    時間: 2025-2-21 08:24
你覺得這樣安全嗎?

作者: 黃仔淵    時間: 2025-2-22 15:42
理論上是可以的
作者: 踐行者feng    時間: 2025-2-22 22:27
兩個1A 的可以并聯,但不一定能達到2A 的效果我覺得,因為電阻越并越小,而且阻值受溫度影響,并聯電阻減小還不是線性的,所以電流變化也不是線性的,所以建議你先去計算一下再去考慮是否串聯。
作者: cxxx180    時間: 2025-2-22 23:35
玩玩可以,做產品出問題廠家不理你,客戶/老板罵你
作者: 活著才能玩    時間: 2025-2-23 08:42
要求不高可以用的
作者: Highnose    時間: 2025-2-23 08:46
zhuls 發表于 2025-2-20 00:12
百度AI、豆包、DeepSeek齊聲回答:不建議,因為不安全!

很奇怪的是,為什以你的想法總是跟別人的不是同 ...

理論上可以,實際就是不行,總有一個先斷,然后另一個馬上也斷
作者: zbfdyw    時間: 2025-2-23 17:06
wufa1986 發表于 2025-2-20 08:06
不可以,因為在這里1+1不等于2

此乃正解!
作者: zbfdyw    時間: 2025-2-23 17:06
你是個人才!
作者: ZHENG39680    時間: 2025-2-23 20:31
為什么要并聯?如果兩個,同樣電流電壓的保險絲并聯,當過流時,其中上支燒了,另一支卻來不及燒,豈不是繼續損壞電路 元件 ?
作者: jjy1039    時間: 2025-2-25 08:26
xiaobendan001 發表于 2025-2-21 07:49
大概率是小于2A的,其中一個可能內阻稍小,會分走較多電流,提前燒掉,瞬間所有電流都經過另外一個,也是 ...

我的觀點恰好相反,參考單股銅線與多股銅線載流量,相同平方數,多股載流量大于單股。原因除了交流電的趨膚效應,還有就是散熱問題。多股線表面積更大散熱快,單股散熱慢。
作者: dygdygdyg    時間: 2025-2-26 14:31
不建議并聯
作者: 張某陽    時間: 2025-2-28 18:06
不建議,因為一旦其中一根保險絲熔斷,剩下的那根1A保險絲就需要承受全部電流,很可能會迅速熔斷,這樣就無法實現穩定地通過2A電流的目的,并且熔斷的時間點也難以準確預測,可能會對電路的保護作用大打折扣。
作者: twj123456    時間: 2025-3-21 17:27
不推薦用兩個 1A 保險絲并聯替代 2A 保險絲。在熔斷特性上,受制造工藝影響,兩個 1A 保險絲不會同時熔斷,一個熔斷后另一個會因過載而熔斷,導致電路提前切斷,影響設備運行。分斷能力方面,兩個 1A 保險絲并聯后的分斷能力不等同于 2A 保險絲,在大電流故障時,1A 保險絲分斷能力不足,可能引發安全風險。此外,并聯保險絲增多會降低可靠性,其中一個出現接觸不良等故障,就會影響整體保護功能。若要臨時應急使用兩個 1A 保險絲并聯,事后需盡快更換為標準 2A 保險絲。
作者: 51xuzengronglle    時間: 2025-3-22 04:28
不好,兩保險絲參數不一定一樣,會有一個先壟斷。很難做到平衡。
作者: 1763333333    時間: 2025-3-24 15:49
不建議因為不安全萬一燒斷就不是并幾根的問題了