欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
3個開關連接的是中斷輸入端還是ADC輸入端?
[打印本頁]
作者:
33943417
時間:
2024-10-26 12:12
標題:
3個開關連接的是中斷輸入端還是ADC輸入端?
一個電熱毯控制器,有3個按鈕,分別是開關/溫度/時間,都接5V和電阻到單片機的同一個引腳上,電源按下引腳電壓是3V多,溫度按下是2V多,時間按下是1V多,單片機是OPT的,sop16,型號被打磨了,請問該腳是中斷用還是ADC用???
作者:
xiaobendan001
時間:
2024-10-26 12:31
這解法大概率是ADC
作者:
a185980800
時間:
2024-10-26 12:36
ADC按鍵。
作者:
a185980800
時間:
2024-10-26 12:40
優點線路簡潔節約IO口。缺點是按鍵上潮或接觸不良時會功能錯亂,不過按鍵不多用幾年問題也不大。
作者:
飛云居士
時間:
2024-10-26 12:49
這個單片機引腳同時連接了開關按鈕和電阻,并且有不同的電壓讀數,這通常意味著該引腳被配置為模擬輸入(ADC)功能。
作者:
zhuls
時間:
2024-10-26 16:28
中斷還是ADC?不是這么分的!
因為ADC也可以用中斷的!
看你的描述,這3個按鍵是肯定接成ADC的了,
至于是不是中斷只能看軟件的寫法了,
因為ADC也能產生中斷,不用中斷用輪詢方法也行。
作者:
33943417
時間:
2024-10-26 20:02
好的,謝謝大家,之前只看過STC的,今天發完貼后看了中微的MCU,感覺就是ADC,ADC也可以產生中斷
作者:
wjfw
時間:
2024-10-26 21:24
ADC可能性大
歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/)