標題: 關于繼電器參數 [打印本頁]

作者: wifen    時間: 2024-3-16 11:46
標題: 關于繼電器參數
一款g5le-1a4繼電器,殼體上標注的參數是 24vdc,   10a    250v ac,  5a     250v ac.

我的理解是24vdc是線圈電壓,即控制電壓,但是后面為啥標了兩個電流的參數,這個是咋回事啊?

作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-16 13:39
大概是不同認證下的電流吧,比如UL可能是10A,VDE可能是5A
作者: xuyaqi    時間: 2024-3-16 13:41
最好拍個照片
作者: wifen    時間: 2024-3-16 13:45
xiaobendan001 發表于 2024-3-16 13:39
大概是不同認證下的電流吧,比如UL可能是10A,VDE可能是5A

ul  vde啥意思
作者: ZSJM    時間: 2024-3-16 14:25
10a    250v ac,   這個可能是最大允許通電電流.
5a     250v ac.    這個可能是最大切換電流
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-16 14:53
wifen 發表于 2024-3-16 13:45
ul  vde啥意思

認證體系吧
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-16 14:58
wifen 發表于 2024-3-16 13:45
ul  vde啥意思

不過我看到的10A通常是125V,5A是250V
比如這個
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-16 16:01
就是不同認證機構的參數,如6樓所示,10A/125VAC是美加UL認證,5A/250VAC、5A/30VDC是VDE和中國推薦認證CQC。
作者: 小青龍2150    時間: 2024-3-16 16:52
后面是觸點電流,兩種電壓下可工作的電流,電壓不一樣,電流不一樣
作者: 小青龍2150    時間: 2024-3-16 16:54
觸點250VAC可通5A;125VAC可通10A
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-16 18:12
wifen 發表于 2024-3-16 13:45
ul  vde啥意思

認證機構,UL是北美的,6樓圖中UL標志左C右US表示可以在美國和加拿大用,如果沒有C、US就只能在美國有效。VDE是德國認證機構的名稱。

沒有認證機構標志,這些零件不能使用在對應國家家用電器的高壓部分,工業設備因為是專業人員使用,一般不需要認證。
作者: taotie    時間: 2024-3-16 20:25
小青龍2150 發表于 2024-3-16 16:54
觸點250VAC可通5A;125VAC可通10A


作者: TTQ001    時間: 2024-3-17 08:44
是不同認證機構的電壓, 電流 參數
作者: dj3365191    時間: 2024-3-17 10:13
這個是繼電器的觸點所能承受的電流,不同認證有不同標識