欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
魚塘水質檢測系統 如何將RS485氨氮傳感器連接到51單片機上?
[打印本頁]
作者:
麒麟12345
時間:
2024-3-14 18:04
標題:
魚塘水質檢測系統 如何將RS485氨氮傳感器連接到51單片機上?
魚塘水質檢測系統需要檢測氨氮含量,但氨氮傳感器用rs485通訊,如何將氨氮傳感器連接到51單片機上。
作者:
a185980800
時間:
2024-3-15 04:10
買個485串口芯片,一般會直接給參考應用電路
作者:
明日之星8
時間:
2024-3-15 09:46
買氨氮傳感器的時候就應該有資料的,半小時或每小時測一次就可以了吧。
51單片機掉電喚醒電流不到2微安,可以考慮電池供電,2401無線發送數據,
接收端放家里,這樣的無線方案比485方便。
作者:
Hephaestus
時間:
2024-3-15 21:31
51單片機加個485接口芯片。
作者:
aidianzi
時間:
2024-3-16 09:57
單片機用外加RS485接口轉換IC配套一些保護元件,網上可以找找電路,剩下編程就看傳感器是什么協議了,需要編寫相適應的協議才行
作者:
快樂眼淚
時間:
2024-3-16 20:20
某一個寶有485轉串口模塊
作者:
boyang666
時間:
2025-3-15 14:38
RS-485連接: 將氨氮傳感器的RS-485 A和B端子連接到RS-485轉TTL模塊的A和B端子。 RS-485 A端口 → RS-485轉TTL模塊 A RS-485 B端口 → RS-485轉TTL模塊 B 將RS-485轉TTL模塊連接到51單片機: RS-485轉TTL模塊的TTL端口連接到51單片機的RX(接收)和TX(發送)端。 RXD 端口(接收) → 51單片機的RX引腳 TXD 端口(發送) → 51單片機的TX引腳 接地: 需要將氨氮傳感器、RS-485轉TTL模塊和51單片機的GND相連,以確保系統共享地。 電源供電: 根據氨氮傳感器和RS-485轉TTL模塊的規格為它們提供適當的電源。
作者:
lose2836
時間:
2025-3-16 09:44
一個帶4g和485采集的模塊就解決了。不過有些只能做主。