欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 請教一下,關于差分ADC計算公式的原理分析 [打印本頁]

作者: 主舊    時間: 2024-3-13 17:31
標題: 請教一下,關于差分ADC計算公式的原理分析
謝謝大家

作者: Hephaestus    時間: 2024-3-13 20:10
問題在哪里呢?
作者: 主舊    時間: 2024-3-14 09:31
(ADC_Value - 2048)/2048 * 3300,為什么要是減2048再除2048
作者: taotie    時間: 2024-3-14 10:34
代你向“文心一言”請教
文心一言的回復如下:
這個表達式 (ADC_Value - 2048)/2048 * 3300 看起來像是用于將ADC(模擬到數字轉換器)的讀數轉換為一個實際的電壓或電流值。這里的2048和3300是常數,它們通常與ADC的特性和目標物理量的范圍有關。

首先,我們來理解為什么要減去2048:

在很多ADC設計中,特別是那些具有12位分辨率的ADC,其輸出值是一個0到4095之間的數字。這個范圍通常對應于一個模擬輸入范圍,比如0V到某個最大值(例如3.3V或5V)。當ADC的輸入是中間值時(即模擬輸入范圍的一半),其輸出值通常是這個范圍的中點,即2048。

因此,減去2048的目的是將ADC的讀數從以2048為中心的范圍轉換為一個以0為中心的范圍。這樣,當ADC的輸入是中間值時,結果會是0,而不是2048。

接下來,為什么要除以2048:

除以2048是將這個以0為中心的范圍歸一化到-1到1之間。這是因為4095(最大值)減去2048(中心點)等于2047,而2047除以2048約等于1。同樣地,0(最小值)減去2048再除以2048約等于-1。

最后,乘以3300:

乘以3300是將這個歸一化后的范圍轉換為一個實際的物理量范圍。這個3300可能代表了ADC能夠測量的最大電壓或電流值。例如,如果ADC是用來測量0到3.3V的電壓,并且其輸出是0到4095的數字,那么3300可能代表了3.3V。

綜上所述,這個表達式首先將ADC的讀數轉換為一個以0為中心的范圍,然后歸一化這個范圍到-1到1之間,最后將其轉換為一個實際的物理量范圍。




歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1