標題: 關于車間使用提升機失速報警
車間使用提升機,如果堵轉,轉速會變慢,這時,需要及時報警,停機檢查。思路是這樣:用接近開關NPN,低電平信號輸入,端口跳變檢測脈沖信號。端口跳變檢測用10毫秒延時(必須)。
定時器50毫秒中斷一次,用于計時。
端口在兩次脈沖信號之間,累計經過了多少個50毫秒,用于模擬轉速,假定20個50毫秒算正常(一秒轉一圈,轉軸周圈上只有一個感應鐵塊)。如果堵機,那就會變成多于20個50毫秒(轉速變慢)。如果連續4次檢測到多于20個50毫秒,就確認報警。
請各位大佬指點,有什么改進的。
實際轉速用串口上傳到上位機用VB顯示,轉速慢達到120%,就報警。最終寫入單片機時,串口發送程序屏蔽掉,以免影響端口接受跳變信號。

作者: 人工置頂員    時間: 2023-9-24 02:52
頂一下
作者: wulin    時間: 2023-9-24 06:04
判斷堵轉以撿測電流方式為佳。
作者: hhdsdy    時間: 2023-9-24 09:35
單片機電源取自控制電源,或者用一個I/O口檢測控制電源是否得電,計數一定時間內的脈沖數,由脈沖數多少來判斷轉速(一秒一圈太慢了,找個合適的地方改快一點)
作者: glinfei    時間: 2023-9-24 17:01
人工置頂員 發表于 2023-9-24 02:52
頂一下

這個電機是經常啟停,只測轉速那不是總在報警?還有卡死的時候,它收不到下個信號能報警不?
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-24 19:46
堵轉檢測過流就行了。
作者: yuxuesuixing    時間: 2023-9-25 09:30
就憑一個堵轉報警就歇菜了,電機這種堵轉必須立刻斷電,等報警再處理,電機冒煙都是輕的。正常邏輯為,按鍵帶燈非自鎖,按下按鍵運轉,如果堵轉和超速,燈滅,電機停,只有按鍵斷開在按下才能重新運行
作者: LaoYuTou    時間: 2023-9-26 08:50
提升機本身沒有過載檢測嗎?這個速度變慢應該不叫堵轉,應該是過載,堵轉是電機不轉了,過載的話應該有控制電路報警的,一般電機串個熱繼電器解決。速度變化的話可以直接測個轉速判斷就好,實際速度多少,判斷兩個脈沖間的時間不合適,萬一真的堵轉就沒有兩個脈沖了,應該是單位(一定)時間的脈沖數,如果單位(一定)時間脈沖數為0或小于某值就不正常。或者在某轉軸裝速度開關,速度低于設定值開關動作(離心式速度開關),直接開關量判斷報警即可。
作者: ntrt    時間: 2023-10-3 14:36
實際上是用單片機工控板制作的。我在飼料廠工作。
提升機提升物料,是頂部的電機帶動減速機、減速機帶動畚斗帶,畚斗帶上有畚斗。接近開關在底部的尾輪上。
堵轉是個漸變過程。漸變變慢,上面已經說了檢測方法。
如果提升機停轉(畚斗帶斷裂),那檢測的接近開關沒有跳變,一直為0或1。檢測程序是這樣:來一個跳變,累計計數器加1,3秒到,如果累計計數器沒有大于2,說明不轉,或轉得非常慢。則報警,累計計數器歸零,下個3秒再計數。
關于設備是否啟動,可以用中間繼電器轉信號,接在工控板輸入口,與報警信號與運算。也可以工控板上小中繼報警輸出與設備啟動的控制回路通過中間繼電器與運行,進行報警輸出。
謝謝大家的回復!