wulin 發表于 2023-5-31 10:28
一般延時時間超過1ms就不宜使用阻滯延時,要用定時器計數的方法延時。給你改了,你試試。
1506574080 發表于 2023-5-31 15:00
改了之后半速的電機斷斷續續的轉動,數碼管是050b,全速的可以不斷續轉動,但全速的數碼管顯示001C,自然 ...
wulin 發表于 2023-5-31 16:16
這段代碼只是隨意修改的,未經實物調試。只要思路清晰了,要獲得滿意效果只要仔細調試就就行。

1506574080 發表于 2023-5-31 15:00
改了之后半速的電機斷斷續續的轉動,數碼管是050b,全速的可以不斷續轉動,但全速的數碼管顯示001C,自然 ...
wulin 發表于 2023-5-31 16:34
直流電機轉速與PWM占空比不是等比關系,占空比25%可能電機根本就轉不起來。要精確控制轉速需要通過閉環控 ...
1506574080 發表于 2023-5-31 17:08
這程序好像把占空比和轉動時間綁一起了,只有100占空比才一直轉,其它的都是斷續轉動,轉一會停一會