標題: RS485通信問題 PC發送一串數據給單片機主機,主機解析數據,發送給從機執行 [打印本頁]

作者: 起昵稱真難    時間: 2023-4-28 17:34
標題: RS485通信問題 PC發送一串數據給單片機主機,主機解析數據,發送給從機執行

流程:PC發送一串數據給單片機主機,主機解析數據,發送給從機,從機執行數據中的命令并返回數據(可以理解成檢測溫度,把溫度返回),主機接收到返回           的數據后發送給PC。
問題:主機在給從機發送數據時,PC端也可以接受到,使用max485可以解決這個問題(因為max485有RE/DE收發端),所以就用到了右圖中的硬件連               接,但是出現了問題,PC發送命令,從機可以執行,但是從機返回的數據PC接收不到。
疑點:目前懷疑右圖畫圈部分,我用的面包板使主機發送的信號分流給PC和從機,這種頻率的信號感覺面包板并不能擔此重任,是否需要換成芯片?
          在實驗過程中,在左圖正常工作的情況下,將max485的發送和接收管腳連接到主機的T/RXD(即使max485沒通電)也會使PC端接收不到數據。
求各路大神幫忙解決疑惑,謝謝

作者: daemondong    時間: 2023-4-28 18:59
暈,PC和主機能通訊,所以PC的RX接主機的TX, 主機和從機能通訊,所以主機的TX接從機的RX, 這種情況下從機怎么可能和PC通訊呢(RX接RX TX接TX)?
作者: npn    時間: 2023-4-28 19:13
主機與從機通信改用串口2或SPI等其他協議。
作者: 起昵稱真難    時間: 2023-4-28 20:13
daemondong 發表于 2023-4-28 18:59
暈,PC和主機能通訊,所以PC的RX接主機的TX, 主機和從機能通訊,所以主機的TX接從機的RX, 這種情況下從機 ...

主機相當于一個中介,無論是PC對從機發命令,還是從機對主機返回相應數據都要通過主機,也就是說PC和從機是不直接進行通信的,也就是說主機的RX和從機、PC的TX是連到一起的,不過實際上在面包板上PC的RX和從機的RX是也就連到一起了,不知道會不會有影響。
作者: 起昵稱真難    時間: 2023-4-28 20:34
最困惑我的一個疑問是為什么主機與PC通信用ch340數據沒問題,換成通過max485(+usb轉485)與PC通信卻不行
作者: zhazhengfeng    時間: 2023-4-28 21:56
RS485,應該標注為A/B,你這是RS232的標注,錯了,也不能交叉,主站沒看明白是哪個
作者: zhazhengfeng    時間: 2023-4-28 21:56
RS485和RS232分清楚,主從站要分清楚
作者: 51hei**1140    時間: 2023-4-28 22:00
RS232、RS485以及TTL串口,他們之間不能相互通訊的
作者: 起昵稱真難    時間: 2023-4-28 23:32
51hei**1140 發表于 2023-4-28 22:00
RS232、RS485以及TTL串口,他們之間不能相互通訊的

有相應的轉換芯片就可以啊,ch340芯片就是TTL轉usb,max485芯片就是TTL轉RS485啊
作者: Hephaestus    時間: 2023-4-30 15:57
起昵稱真難 發表于 2023-4-28 23:32
有相應的轉換芯片就可以啊,ch340芯片就是TTL轉usb,max485芯片就是TTL轉RS485啊

但是你的主機和從機通訊不符合485標準,不能同時進行。特別是從機與MAX485的連接方式就是大錯特錯的。