欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 關于惠斯通電橋輸出信號 [打印本頁]

作者: QWE4562012    時間: 2023-4-16 09:23
標題: 關于惠斯通電橋輸出信號
1.為什么四個電阻就可以抵消溫度漂移?就可以實現更精準的測量?摘自了很多,還是沒看懂

---(來自一個大神的------應變片最大的問題是溫度系數非?植,如果直接測量電阻值,你都不知道你到底測量是壓力還是溫度。所以要做成惠斯通電橋,常見接法有三種,最簡單的是一個應變片受力,剩下三個應變片不受力只做溫度補償,應變片阻值不表示壓力,應變片阻值的差異比例才表示受力,這樣三個應變片的溫度系數就被消掉了。稍復雜的是兩個對側的應變片受力,其他兩個不受力。最復雜的是四個應變片都受力,對側受力方向相同,兩組對側受力方向相)

---應變片就是測量電阻,但是不能直接測量電阻是因為阻值跟溫度變化關系更大,那就用4個應變片組成惠斯通電橋來測試電壓,電壓差是不同位置應變片阻值的比例差,這樣就把溫度給抵消掉了


稱重傳感器一般用金屬箔應變片,我上面說的是Cu50、Pt100這些溫度傳感器也是金屬箔傳感器,氣壓傳感器因為需要的靈敏度很高,一般是半導體應變片,半導體的溫度系數非常的大,20度應變片阻值可能是20k,到了30度阻值就會變成10k,所以直接測量應變片的電阻根本測不出壓力,只能測出溫度。

以9樓的圖為例,用了兩個應變片,下面那個受力stressed,上面那個不受力unstressed。阻值分別是Rs、Ru,設R1=R3,電池電壓10V,那么不受力的時候V=0。
在某個特定壓力下,當前溫度20度,Rs=21k,Ru=20k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
當前壓力不變,溫度上升到30度,Rs=10.5k,Ru=10k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
可見通過Ru這個不接受壓力,只感知溫度的應變片,通過惠斯通電橋的接法,把巨大的溫度系數給消除了!-------意思是應變變除了受力會發生阻值變化,溫度改變也會導致阻值變化?

9樓圖.png (22.68 KB, 下載次數: 37)

9樓圖.png

51hei圖片20230416091224.jpg (17.69 KB, 下載次數: 36)

51hei圖片20230416091224.jpg

51hei圖片20230416091228.jpg (37.16 KB, 下載次數: 39)

51hei圖片20230416091228.jpg

作者: QWE4562012    時間: 2023-4-16 17:54


作者: QWE4562012    時間: 2023-4-16 18:47
輸出豈不是永遠都會為零?
作者: QWE4562012    時間: 2023-4-28 11:23
QWE4562012 發表于 2023-4-16 18:47
輸出豈不是永遠都會為零?

在不  大師
作者: coody_sz    時間: 2023-4-28 11:58
為什么四個電阻就可以抵消溫度漂移?因為4個電阻材料一樣,所以溫漂一樣,就抵消了。